海川化工论坛

标题: 请问蒸汽加热器壳程火灾时安全阀泄放量如何计算? [打印本页]

作者: gwd1988    时间: 2023-11-29 13:56
标题: 请问蒸汽加热器壳程火灾时安全阀泄放量如何计算?
请问用蒸汽加热的换热器,蒸汽走壳程,壳程设计安全阀时,是否需要考虑火灾工况?如需要考虑火灾工况,计算壳程泄放量时,壳程介质是按照气相还是按照液相计算?
作者: 清水鱼    时间: 2023-11-29 14:35
在设计蒸汽加热器的安全阀时,确实需要考虑多种工况,包括正常工况、异常工况以及潜在的紧急工况,如火灾情况。这是因为火灾可能导致加热器中的介质迅速升温和压力增加,从而造成设备的超压状况。在此情况下,安全阀的作用是释放压力以保护设备,避免因压力超出设计限制而爆炸或损坏。

对于蒸汽加热器壳程的安全阀是否需要考虑火灾工况的问题,通常需要遵循相应的设计规范和安全标准,例如ASME(美国机械工程师协会)或API(美国石油学会)的相关规范。这些规范中可能具体明确了在什么情况下需要考虑火灾工况。

如果根据规范要求或工程判断需要计算火灾情况下的泄放量,计算时需要考虑以下因素:

1. 壳程介质状态:通常,壳程介质会在火灾工况下按照气相来计算。因为在火灾情况下,即使原来是液相介质,也可能因为受热而完全或部分汽化。然而,对于无法完全汽化的介质,计算时可能还要考虑液相的膨胀。

2. 泄放量计算:安全阀的泄放量计算会基于各种潜在的故障模式。对于火灾情况,通常考虑最坏情形,即假定壳程介质全部汽化,并采用适用的公式估计因火灾导致的压力上升。泄放量的计算需要确定火灾情况下最大可能发生的压力和温度,并基于此来计算相应的汽相流量。

3. 安全阀定位:安全阀应定位在壳程中的合适位置,以确保在压力超过设计压力时能够迅速打开,并在火灾情况下有效泄放压力。

总的来说,为了确保安全,设计人员需要综合考虑换热器的设计参数、工作介质、作业环境以及适用的设计规范,以决定是否需要为壳程加装安全阀并计算火灾情况下的泄放量。有必要时,建议咨询有经验的工程师或安全专家,确保遵循最佳实践和安全规范。
.