海川化工论坛

标题: 焚烧炉补养风调节阀应该是失气开还是失气关? [打印本页]

作者: ZC_k2CbP    时间: 2023-11-13 13:25
标题: 焚烧炉补养风调节阀应该是失气开还是失气关?
焚烧炉补养风调节阀应该是失气开还是失气关?
作者: 3ev7crmo78    时间: 2023-11-13 13:32
焚烧炉补养风调节阀的设计是否应该是失气开还是失气关,取决于具体的应用和焚烧炉的安全要求。"失气开"(fail open)和"失气关"(fail close)是指控制阀在失去控制信号或动作能源(如气源)时的默认行为。

一般来说,在设计安全相关的系统时,失败状态下的选择是基于最安全的位置。对于焚烧炉补养风调节阀:

- 如果补养风过多可能导致炉内温度过高或其他不安全的情况,则可能需要设计为失气关,以确保在控制失效时阀门关闭,减少补养风进入炉内,避免潜在的安全风险。
- 如果补养风不足可能导致燃烧不完全、产生有害气体排放或炉内积碳增多等问题,则可能需要设计为失气开,以确保在控制失效时阀门打开,提供足够的补养风,维持燃烧质量。

因此,在确定阀门的失气行为时,应分析焚烧炉在异常情况下的安全风险,并结合实际工况、安全标准以及环保要求来进行选择。通常,这样的设计决策会在焚烧炉的初期设计和风险评估时确定,并会详细记录在技术规范和操作手册中。如果有疑问或需要确认特定系统的设置,应咨询相关的工程师或查阅焚烧炉的设计文档。
.
作者: ZC_k2CbP    时间: 2023-11-13 14:15
3ev7crmo78 发表于 2023-11-13 13:32
焚烧炉补养风调节阀的设计是否应该是失气开还是失气关,取决于具体的应用和焚烧炉的安全要求。"失气开"(fa ...

谢谢您嘞




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5