海川化工论坛

标题: 有关压力变送器测量范围选择问题 [打印本页]

作者: 工程的程    时间: 2023-11-6 10:56
标题: 有关压力变送器测量范围选择问题
本帖最后由 工程的程 于 2023-11-6 11:37 编辑

.一般我们会根据工艺提的运行值,按2倍选仪表需要的测量范围或者说量程,我们一般选仪表时,看仪表样本中测量量程,只要我们选的量程在这个样本量程内就行。我想问一下,样本的这个最小和最大量程说明什么问题,工艺要求的运行值跟这有关系没?运行值要不要在这个范围内。比如EJA210AM膜盒测量量程是1-100KPa,工艺测量值是700Pa,测量范围选0-1.6KPa,用这个仪表可以吗?2.调压力变送器时,是把0-1.6的这个范围是跟4-20ma对应吗?3.还有个疑问,仪表膜盒感应压力,膜盒是不是在大于一定压力时才有位移,如果是,那仪表是不是有这么个限值?4.样本中测量量程比如1-100kpa,是不是反应的仪表量程比是100:1,5.仪表如果选好了使用量程,最小刻度怎么确定
作者: hanhaigang128    时间: 2023-11-6 11:18
EJA的1-100KPa的最小测量值是1KPa,最大量程是100KPa,量程比是1:100,1KPa以下可以测量显示,但精度不保证,你设定在0-100KPa范围内可以任意调整量程,输出对应的都是4-20mA
作者: h205wfz19w    时间: 2023-11-6 11:28
关于压力变送器的量程选择,有以下一些要点需要注意:

1. 仪表的最小和最大量程:仪表的最小和最大量程(也就是你说的样本量程)其实是制造商根据该仪表设计和制造时的物理和技术条件设定的。这个范围内,仪表的测量应该是相对准确和稳定的。如果超过这个范围,仪表可能因为设计和技术条件的限制无法准确测量,或者测量的结果不稳定。

2. 工艺要求的运行值:工艺要求的运行值应该在你选定的量程内。也就是说,你选定的量程应该能覆盖工艺需要的全部运行范围。

例如,你给出的EJA210AM膜盒测量量程是1-100KPa,但实际工艺测量值是700Pa,选择的测量范围为0-1.6KPa。这是完全可以的,因为工艺测量值在选择的量程内,而选择的量程又在仪表的样本量程内。

3. 对于压力变送器的调整,一般确实是将测量范围(如0-1.6KPa)与输出信号(如4-20mA)对应起来,这是一种线性关系,即压力越高,输出的电流信号越大。

至于你的最后一个问题,膜盒是根据感应到的压力产生位移的,但并不是说一定要大于某个压力才会有位移。只要有压力差,膜盒就会产生位移。而且,膜盒的设计和材料都会影响到这个位移,因此制造商通常会设定一个最小测量范围,以保证仪表的准确性和稳定性。因此,一般来说,仪表是有一个最小测量范围的,这也就是你说的“限值”。
.
作者: zhoudingshengs    时间: 2023-11-6 11:48
举例,输出4~20mA对应测量范围是0~100 kPa,最大工作压力400 kPa。如何选择测量范围?
最大工作压力400kPa 决定可选0.01~1bar 及其以上档位的压力变送器。
设定测量范围为 100 kPa,如果选择0.01... 1bar,最大测量范围为 100kPa。量程比 r = 100/100=1 ,精度 ≤0.065% ,误差为 100*0.065/100kPa=0.065kPa;
如果选择0.16... 16bar,最大测量范围为 1600kPa。量程比 r = 1600/100=16,精度 ≤(0.004*16+0.045)%=0.109%,误差为 1600*0.109/100kPa=1.744kPa。两者相差1.744-0.065=1.679kPa。
所以压力变送器的测量范围选择0.01 ... 1 bar。