标题: 窗户封闭
配电房开启的窗孔要设置10*10mm的金属网出自哪个规范?

作者: 月色雨露    时间: 2023-11-8 08:40
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
4.3.7配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘人的措施。
作者: sdscj0122    时间: 2023-12-30 11:35
月色雨露 发表于 2023-11-8 08:40
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
4.3.7配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止 ...

4.3.7上面也没有说窗户外必须加金属网,只是强调关闭应密合。