AtlantisH 发表于 2023-10-18 09:06
可以参考SH-T 3074-2018 石油化工钢制压力容器 的附录D,但要按这个载荷进行校核。
大部分管道应力校核 ...
chaiqing2011 发表于 2023-10-18 10:56
CII只能算已经承受的荷载,允许荷载不知道怎么做。Vendor to provide loads and moments on tie in point ...
AtlantisH 发表于 2023-10-18 15:54
他要这个管口的允许载荷,是为了做管道应力分析,要把传递到你的管口上的外载荷控制在你给他的允许范围内 ...
看看看_knkRj 发表于 2023-10-23 13:28
参考SH-T 3074-2018,等比缩放,直到刚好算过。如果不按比例,比如Fx=100,Fy=1;Fx=80,Fy=80。许用载荷完 ...