自动化_SMHZ 发表于 2023-10-5 21:43
可以用国产流量积算仪替换
fengxiaosa 发表于 2023-10-6 17:26
.
1、分体式流量测量系统中的每一台表(元件)理论上只要功能和信号相互匹配就可以用任意产品替换(实际 ...
qisiliang274 发表于 2023-10-10 10:29
非常专业。
其中第2条我想问下 ,您说的计算单元意思是DCS或PLC中进行编程公式计算也是算计算单元的,但 ...
陆现伟 发表于 2023-10-12 13:27
可以,罗斯蒙特和ABB都有多参量变送器,温度和压力可以集成到一起,输出一个补偿完的4~20mA信号到系统侧。
qisiliang274 发表于 2023-10-15 11:32
噢 ,是不是这个所谓的多参量就是指这个意思,不止是把信号进行了转换,还有计算功能
陆现伟 发表于 2023-10-25 09:21
在表头计算,最终表头输出的就是补偿计算完的数值。
leily1982 发表于 2023-10-25 11:04
可以在DCS上通过公式进行计算得出流量。
qisiliang274 发表于 2023-10-26 09:36
主要是我们的E+H流量计表盘上也有累计流量,后DCS算出来的不一样
qisiliang274 发表于 2023-10-26 09:36
主要是我们的E+H流量计表盘上也有累计流量,后DCS算出来的不一样
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2023-10-26 09:57
温压补偿的话不局限于积算仪,可以PLC,DCS里面设置好公式,把流量计,温度传感器,压力变送器的数据全部 ...