标题: 请问用管道混合器如何精准控制调节PH,精度能到0.1?
请问用管道混合器如何精准控制调节PH,精度能到0.1?

作者: y123456_EDJU    时间: 2023-9-25 21:23
要用管道混合器精准控制调节pH值,精度达到0.1,可以参考以下几个步骤:

1. 选择一个高精度的pH计:首先,您需要一个高精度的pH计来实时监测溶液的pH值。高精度的pH计可以保证监测到的pH值准确,从而使调节过程更为精确。

2. 使用计算机控制系统:为了实现精确控制,可以使用计算机控制系统自动调节添加酸碱溶液的流量。计算机控制系统可以实时接收pH计的数据,根据需要进行快速、精确的调整。

3. 安装调节阀:在管道混合器的进口端,安装一个可以精确控制酸碱溶液流量的调节阀。它可以根据计算机控制系统的指令,精确调节酸碱溶液的流量,从而实现精确调节pH值。

4. 使用在线反馈控制:通过在线反馈控制技术,可以实时监测溶液的pH值,并根据设定的目标pH值自动调整添加酸碱溶液的流量。在线反馈控制技术可以在很短的时间内进行多次调整,从而实现快速、精确的pH调节。

5. 优化混合过程:为了实现高精度的pH调节,还需要优化管道混合器的混合过程。可以通过改善流体流动方式、加长混合段等方式提高混合效果,使酸碱溶液在管道中充分混合,缩短调节时间,提高调节精度。

通过以上步骤,可以实现用管道混合器精准控制调节pH值,精度达到0.1。不过,由于各种因素的影响(如环境温度变化、设备精度等),要想实现长期稳定的高精度pH调节,还需要进行定期维护和校准。
.
作者: 李晓_aMV9I    时间: 2023-9-28 16:25
本帖最后由 李晓_aMV9I 于 2023-9-28 16:38 编辑

1、管道混合器属于静态混合器,混合效果主要其本身结构设计有关;                                                                                                      2、结构固定则控制混合液体流体密度、流速;                                                                                                                                          3、精准控制PH可以根据实际工艺控制要求,看能否适当调整酸碱浓度,可通过降低浓度;                                                                    4、需要精准计量,目前小流量计量还是选择进口计量泵,但并非绝对(亲用某国产计量泵故障率太高);                                            5、控制系统要求,如现场操作属于自动化连续控制则可建立连锁控制,避免人为操作造成误差过大;                                                  6、监测仪表精度,控制精度再高监测不准等于白搭!
作者: tianqinglai    时间: 2023-10-8 15:13
根据PH值得定义,不好控制,用于调节的碱液或酸液浓度低才有可能。