海川化工论坛

标题: 声光报警信号 [打印本页]

作者: wx_Wang81529    时间: 2023-9-25 13:24
标题: 声光报警信号
请教下各位,SIS系统操作台声光报警器信号,是1个DO吗,即一个DO同时让灯亮声响,复位时也同时让灯灭声灭

SIS系统一般会设置消音按钮吗?如果设置的话,是不是要买带消音功能的报警器,即灯和声音是分别控制的,2个DO?

作者: 夜中游    时间: 2023-9-25 13:39
SIS(安全仪表系统)操作台的声光报警器信号通常可以通过一个DO(数字输出)信号来实现。在这种情况下,一个DO信号同时控制声音和灯光的报警。当报警触发时,灯亮起并伴随声音,而在复位时,灯灭且声音消失。

然而,SIS系统中的消音按钮是一个常见的功能,它允许操作员在报警触发后关闭声音,同时保持灯光报警。在这种情况下,您需要购买带有消音功能的报警器,这样灯光和声音就可以分别控制。这通常需要两个DO信号,一个用于控制灯光,另一个用于控制声音。

总之,如果您希望在SIS系统中实现声光报警和消音功能,您需要购买带有消音功能的报警器,并使用两个DO信号来分别控制灯光和声音。
.
作者: panda97    时间: 2023-9-25 13:46
两个DO,分别控制声光;
一个DI,按下去后消音;联锁条件恢复正常且复位后(复位也是一个DI)报警灯亦灭。
作者: 夏炎    时间: 2023-11-10 12:53
应该是说, SIS 的DO  给声光的话, 还是需要去串24v DC 的。
用 24V DC  去控制继电器吸合, 来控制 声光的回路的 开启与闭合。
如果是220v  AC  的声光 ,最好是用 24v 继电器去控 220v 继电器,这样稳妥一些。
在现场见过 24v DC 继电器去控  220v 的 ,结果经常吸上去后 ,开不了。
作者: wangmoxun    时间: 2023-11-11 10:21
声光报警的知识,了解一下