海川化工论坛

标题: 管道划类问题! [打印本页]

作者: lang19    时间: 2023-9-14 17:57
标题: 管道划类问题!
由厂区内锅炉房想居民小区换热站供应蒸汽,1根蒸汽管道DN400,厂外到小区换热站属于GB类,那么厂区内的管道呢?按GC还是GB。如果厂区围墙内按GC,那么这根蒸汽管道就以厂区围墙为界,分为两个部分,两套设计标准和验收标准。是这样么?

作者: 慈心861    时间: 2023-9-14 18:16
根据我国现行的安全技术规范,厂区内的蒸汽管道应按GB进行设计和验收。这是因为,蒸汽管道既属于热力系统,又属于特种设备,其设计、制作、安装和使用均应符合国家有关安全技术规范。从工程实践来看,GB更适用于蒸汽管道的性质。而GC类主要是针对城市燃气输配管道,包括工厂、居民区内的燃气管道。

虽然管道是以厂区围墙为界,但并不意味着需要采用两套设计标准和验收标准。这是因为,厂区内外的蒸汽管道实际构成了一个整体的热力系统,其质量和安全需要保证一致性。因此,设计和验收应当采用统一的标准进行。
.
作者: haohan215    时间: 2023-9-14 19:20
看压力管道手册
作者: zccrg001    时间: 2023-9-15 11:02
厂内蒸汽管道按GC类。
作者: ppipe    时间: 2023-9-15 15:20
根据标准规范《*********实例 3版》的说明:

(1)厂外到小区换热站属于GB2类,

(2)厂区内的管道按规范一般按GC类管道设计。如果厂区围墙内按GC,那么这根蒸汽管道就以厂区围墙为界,分为两个部分,两套设计标准和验收标准。

(3)厂区内的管道到装置边缘,也可按照GB2设计。这样蒸汽管道1套设计标准和验收标准。
作者: AtlantisH    时间: 2023-9-15 15:39
慈心861 发表于 2023-9-14 18:16
根据我国现行的安全技术规范,厂区内的蒸汽管道应按GB进行设计和验收。这是因为,蒸汽管道既属于热力系统, ...

GC是工业管道,GB1是燃气管道,GB2是热力管道。热力管道的范围见GB-T 38942-2020 压力管道规范 公用管道




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5