海川化工论坛
标题:
球罐液压试验
[打印本页]
作者:
huanghong
时间:
2023-9-5 09:25
标题:
球罐液压试验
球罐液压试验
一、 球罐安装完工后,应按图样规定进行压力试验和气密性试验。
二、 压力试验时必须在球罐的顶部和底部各设置一个量程相同并经过校正的压力表。
选用压力表的量程为试验压力的2倍左右为宜,但不应低于1.5倍或高于3倍的试验压力。压力表的直径不小于150mm为宜。试验压力以球罐顶部压力表读数为准。
三、 球罐的开孔补强圈应在压力试验前通入0.4~0.5MPa的压缩空气检查焊缝质量。
四、 液压试验
1、 液压试验一般采用水,需要时也可采用不会导致发生危险的其他液体。
2、 试验压力按GB 12337-2014第3.11.2条的规定。
3、 试验温度:
(1)试验时液体的温度应低于其闪点或沸点。(2)Q345R、Q370R、07MnMoVR制球罐进行液压试验时,液体温度不得低于5℃;Q245R和其他低合金钢制球罐进行液压试验时,液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造成材料无塑性转变温度升高,则需提高试验温度。
4、 试验要求:
(1)试验时球罐顶部应设排气口。充液时应将球罐内的空气排尽。试验过程中,应保持球罐外表面干燥。
(2)试验时,压力应缓慢上升,升至试验压力的50%时,保持15min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位进行渗漏检查,确认无渗漏后继续升压。
(3)压力升至设计压力时,保持10min,再次进行渗漏检查,确认无渗漏后再升压。
(4)压力升至试验压力时,保持30min,然后将压力降至设计压力,进行检查,以无渗漏为合格。
(5)液压试验完毕后,应将液体排尽,用压缩空气将罐内吹干。排液时,严禁就地排放。
5、 基础沉降要求;
(1)球罐在充、放液过程中,应在下列过程对基础的沉降进行观察:充液前;充液高度到1/3球壳直径时;充液高度到2/3球壳直径时;充满液24h后;放液后。
(2)每个支柱基础都应测定沉降量,各支柱基础应均匀沉降。放液后,基础沉降差不得大于Db/1000(Db为基础中心圆直径,mm)相邻支柱基础沉降差不大于2mm。超过时,应采取措施处理。
作者:
hsx7882
时间:
2023-9-5 11:26
球罐液压试验是针对球罐进行的一种压力和气密性试验。在进行液压试验时,常采用水或其他不会导致危险的液体。试验压力和温度需根据相应的规定进行调整,同时需要设排气口、保持球罐外表面干燥,并进行渗漏检查。试验过程中,压力要缓慢上升,保持一定时间后进行渗漏检查,最后将压力降至设计压力进行最终检查。试验完毕后需排尽液体,并用压缩空气将罐内吹干。另外,在液压试验过程中也需要观察和测定球罐基础的沉降情况,要求基础沉降均匀且不超过规定的数值范围,超过时需采取措施处理。
.
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5