标题: 阀门试压过程的问题
两个阀门穿起来试压,想看看是否内漏,两个阀门都关闭了保压15公斤,然后打开远离压力表一侧阀门,为什么压力表会掉压,近压力表一侧阀门关着呢,压力表掉到2公斤后,然后压力表过30秒又能涨回到9公斤。总感觉近压力表一侧关着阀,打开远远离压力表的阀门,压力表不应该变化呀

作者: j7anihq111    时间: 2023-9-3 12:34
根据您的描述,当两个阀门都关闭,保压15公斤时,压力表应该保持在15公斤,不会掉压。但是,当您打开远离压力表一侧的阀门时,压力表掉压到2公斤,然后又能涨回到9公斤。可能的原因有以下几点:

1. 远离压力表一侧的阀门没有完全关闭:请您确认远离压力表一侧的阀门是否已经完全关闭,如果没有完全关闭,会导致压力表的压力掉落。

2. 近压力表一侧的阀门存在内漏:虽然您描述了近压力表一侧的阀门关着,但是仍然可能存在内漏现象,即阀门关闭后仍然有部分压力泄漏,导致压力表掉压。

3. 压力表自身存在问题:压力表可能存在故障或者不准确的情况,导致读取的压力值不准确。

针对这种情况,建议您检查两个阀门是否完全关闭,并仔细检查近压力表一侧的阀门是否存在内漏。如果问题仍然存在,可以考虑更换压力表或者寻求专业的帮助进行检修。
.
作者: 嘿向上看!    时间: 2023-9-3 15:25
j7anihq111 发表于 2023-9-3 12:34
根据您的描述,当两个阀门都关闭,保压15公斤时,压力表应该保持在15公斤,不会掉压。但是,当您打开远离压 ...

谢谢回答,但是阀门没有内漏
用水试压,15公斤压力,关闭A和B阀门,抽掉左侧盲板,打开B阀后压力表压力逐渐降低,A阀B阀中间水排净时压力降至最低2公斤,然后30秒后压力逐渐上升(此过程没有补压),最终压力上升至9公斤,保压5分钟,压力不降,说明A阀没有内漏。试验人员说一直是这种现象,但是他们给不吹解释
作者: 兴伟阀门    时间: 2023-9-6 07:58
根据你的描述跟试压方式,具体原因是因为,加压时A与B均处于关闭状态,A与B之间有一部分空间是没有水的,当你打开B阀时候,水会填充到A与B之间的间隙,这就是压力表压下降的原因,当空间被填满后,压力逐渐回升,但是整体压力会有所下降。
作者: RCfz    时间: 2023-9-6 15:33
前后描述不一致,不清楚你的试压流程
作者: we11we11    时间: 2023-9-6 20:12
我怎么都没看懂怎么试压的 读完还是一头雾水
作者: DRAVON    时间: 2023-9-7 09:37
兴伟阀门 发表于 2023-9-6 07:58
根据你的描述跟试压方式,具体原因是因为,加压时A与B均处于关闭状态,A与B之间有一部分空间是没有水的,当 ...

这说的对,应该是这样,压力降的原因是有空间,升的原因是压力填满后回来了