海川化工论坛

标题: 可燃有毒气体检测系统 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2023-8-31 08:46
标题: 可燃有毒气体检测系统
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-22 11:42 编辑

讨论:按照GB/T50493-2019中3.0.9应按一级用电负荷中特别重要的符合考虑,是否需要提供一路EPS?
作者: 路华德    时间: 2023-8-31 10:47
根据GB/T50493-2019中的规定,对于一级用电负荷中特别重要的系统,需要提供备用电源系统(EPS)。可燃有毒气体检测系统对安全和保护人员健康至关重要,因此被视为一级用电负荷中特别重要的系统之一,因此在此情况下,需要提供一路EPS作为备用电源以确保系统的连续运行。
.
作者: zideng    时间: 2023-8-31 11:43
有UPS就可以了
作者: panda97    时间: 2023-9-1 08:58
两路UPS不是更好么
作者: 月色雨露    时间: 2023-9-6 09:56
双电源+UPS
作者: zhoudingshengs    时间: 2023-9-6 10:03
月色雨露 发表于 2023-9-6 09:56
双电源+UPS

采用一级负荷特别重要负荷,必须要有EPS。

作者: 月色雨露    时间: 2023-9-6 10:42
zhoudingshengs 发表于 2023-9-6 10:03
采用一级负荷特别重要负荷,必须要有EPS。

哪里说必须设EPS电源了。GB/T50493第3.0.9条,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。从SH/T 3038中第4.2.2一级负荷中的特别重要的负荷, 除由双重电源供电外, 尚应增设应急电源, 不得将其他负荷接入应急电源供电系统。UPS是应急电源,怎么不对呢
作者: zhoudingshengs    时间: 2023-9-7 08:45
月色雨露 发表于 2023-9-6 10:42
哪里说必须设EPS电源了。GB/T50493第3.0.9条,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置 ...

UPS属于应急电源吗?
作者: 月色雨露    时间: 2023-9-7 10:49
zhoudingshengs 发表于 2023-9-7 08:45
UPS属于应急电源吗?

看一下SH/T3038
4.2.3下列电源可作为应急电源:
a) 直流蓄电池装置;
b)  UPS电源装置;
c)  EPS电源装置;
d)  快速自起动的发电装置:
1)自起动柴油发电机组;
2) 自起动燃气发电机组;
3 ) 独立于正常电源的其他类型发电机组。
EPS是消防应急电源,与UPS服务的对象不同,建议DCS用UPS作为应急电源。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5