海川化工论坛

标题: 求助海友大神们解决 [打印本页]

作者: 峰言疯语LYF    时间: 2023-8-19 11:35
标题: 求助海友大神们解决
想请教一下各位大神,输送易燃易爆,腐蚀性强的甲B液体,采用非金属管道时候,防静电跨接怎么做才既能保证安全,又能应对检查组的检查,依据的是什么规范标准,有相关文献吗?

作者: Knight-G    时间: 2023-8-19 15:13
我们一般在里面加装钛丝,要是说怎么保证钛丝一直不断不被腐蚀确保导电的可靠性,这个没有深究过,这种管道我们一般只是临时用用,最多用一周,精化规上7.2.1条是这么说的:可燃介质不宜采用非金属管道输送。当局部采用非金属软管输送可燃介质时,应在连接时保证静电的导通性。
作者: cqu008    时间: 2023-8-19 15:20
在输送易燃易爆、腐蚀性强的甲B液体时,采用非金属管道需要进行防静电跨接操作以确保安全。防静电跨接是指将管道与地面或其他设备连接起来,以消除或减小静电积聚的风险。

根据相关规范标准,在中国,可以参考国家标准《工业防雷设计规范》(GB 50057-2010)中的相关内容,主要针对防雷静电的安全要求和设计规范进行了规定。

具体的防静电跨接操作步骤包括:
1. 确定管道所处的防爆区域和防腐蚀要求,并选择合适的非金属管道材料;
2. 安装导电连接件,如防静电跨接夹具、接地极等,确保与地面或其他设备良好连接;
3. 对管道进行接地处理,将其与地面的接地设备进行连接;
4. 定期检查和维护防静电跨接装置的可靠性和有效性。

此外,还可以参考美国化学工程师协会(AIChE)的《防止静电引发火灾和爆炸的工程实施指南》(Guidelines for Engineering Controls to Prevent Static Electricity Fire and Explosion),这是国际上权威的防静电设计标准之一。

需要注意的是,具体的操作方法和适用的标准可能因液体的性质、工作环境等因素而有所不同,建议在实施前咨询专业的防爆设计工程师或安全技术人员,以确保符合相应的法规要求和标准。
.
作者: xinht1    时间: 2023-8-20 08:35
麻烦把标题提炼出来。
一般易燃易爆介质不能设计非金属管道输送,加个导静电的副线可以吗?没有这么操作过。