夜中游 发表于 2023-7-29 14:22
采用吹扫管的方式测量含尘烟气压力或差压是可行的。吹扫管通过利用压缩空气吹扫烟气管道内部和传感器,以防 ...
liu530014416 发表于 2023-7-30 07:47
不会,我试过,吹气液位计,60L/h与240L/h,液位测量基本不变。吹气装置自带恒流阀,可以在吹气装置前安装 ...
qisiliang274 发表于 2023-7-31 09:52
您这个装置是用在什么上的啊
liu530014416 发表于 2023-8-3 10:13
液位计或压力变送器引压管吹扫,都可以用
dellkey 发表于 2023-8-3 12:24
可行的,06年的时候四川天华富邦就采用的这种方式
zc7993646 发表于 2023-8-8 07:54
在吹扫风线上加限流孔板
自动化_SMHZ 发表于 2023-8-5 23:32
装个防堵取样器不就好了吗
煎饼果子 发表于 2023-8-7 14:35
可行,建议在实践中使用
qisiliang274 发表于 2023-8-8 13:41
只要流量足够低 就能避免受影响?