海川化工论坛

标题: 容器水压试验,液位计是否需要一起试压? [打印本页]

作者: zhaoqingsheng    时间: 2023-7-22 15:10
标题: 容器水压试验,液位计是否需要一起试压?
如题,请教:
容器水压试验,液位计是否需要一起试压?



作者: wanlirn    时间: 2023-7-22 15:56
不需要,如要一起打也没人反对
作者: chinatuyu    时间: 2023-7-22 17:10
在容器水压试验中,液位计通常不需要一起试压。液位计主要用于监测容器内的液体水平情况,而不会直接承受压力。因此,在进行容器水压试验时,通常只需要对容器本身施加压力,而无需对液位计进行试压。然而,在一些特殊情况下,如果液位计与容器有直接连接,并可能受到压力影响,那么可能需要对液位计进行试压,以确保其能够正常工作并传递准确的液位信息。具体是否需要试压还需要根据具体情况来确定。
.
作者: 天使木业    时间: 2023-7-23 10:27
装置开车前肯定需要!
作者: 张君莉    时间: 2023-7-24 14:50
液位计并未要求与压力容器一起做耐压试验,液位计的耐压试验要求在安装使用前,设计压力小于10MPa 的压力容器用液位计,以1.5 倍的液位计公称压力进行液压试验;设计压力大于或者等于10MPa 的压力容器用液位计,以1.25 倍的液位计公称压力进行液压试验。然后依据设计或最高允许工作压力选用液位计。
用于易爆、介质毒性程度极度高度危害以及液化气体的液位计要有防止泄露的保护装置,最好是带着液位计做泄漏试验。
作者: ftxswb    时间: 2023-7-25 08:55
容器生产厂家不会也不用装上液位计进行试压,容器的使用厂家必须将容器安装后装好液位计一齐试压(或整生产系统一齐试压)。