电接点的压力表不可能带报警吧?
[打印本页]
作者:
jmdc
时间:
2023-7-4 09:22
标题:
电接点的压力表不可能带报警吧?
电接点的压力表不可能带报警吧?
因为它的上下限还要跟泵联锁
作者:
hanhaigang128
时间:
2023-7-4 09:51
可以在控制柜内加继电器,将电接点压力表的低或高报警常开触点串入继电器线圈,继电器的触点可以接报警信号至DCS或PLC,继电器的触点也可以和泵联锁控制泵启停。
作者:
chinatuyu
时间:
2023-7-4 11:22
电接点的压力表可以带报警功能。虽然它的主要作用是测量压力,但现代的压力表可以配备报警装置。这样在达到设定的上下限时,压力表会触发报警,以提醒操作人员注意压力的变化。同时,压力表的报警功能也可以与其他设备,例如泵联锁系统相连,实现自动控制和保护。因此,电接点的压力表是可以带有报警功能的。
.
作者:
jlszhoujidai
时间:
2023-7-4 11:57
在电路中加入继电器就可以完成报警的
作者:
濠梁知乐
时间:
2023-7-4 12:00
电接点压力表只提供接点信号,至于是否报警或联锁,取决于接收该信号的后续设备。