海川化工论坛

标题: 现场仪表接地问题 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2023-6-6 13:03
标题: 现场仪表接地问题
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-22 11:54 编辑

讨论:现场仪表(变送器、可燃有毒报警器等)是否需要现场接地?
作者: 一笑而过^O^    时间: 2023-6-6 13:03
在工业现场,仪表的金属外壳需要进行接地。这是为了保证操作人员和设备的安全,防止电击等事故发生。因为在现场常常会出现静电、雷击、电磁干扰等问题,所以接地是非常必要的。同时,在可燃气体等危险场所,仪器的接地也可以有效地防止静电火花引起爆炸。因此,现场仪表(变送器、可燃有毒报警器等)需要现场接地。
.
作者: 秋水寒光    时间: 2023-6-6 13:41
在防爆的场合不是本安型的仪表都要接地
作者: 船头浪漫    时间: 2023-6-6 14:59
需要
作者: cww9521    时间: 2023-6-6 16:39
现场仪表金属外壳是否做保护接地问题?
https://bbs.hcbbs.com/thread-3626185-1-1.html
(出处: 化海川流-海川网)

作者: zhoudingshengs    时间: 2023-6-6 16:50
个人观点仅供参考:
(1)无论在爆炸性危险环境与否,供电电压高于 36V 或有可能带有危险电压的电气设备金属裸露部分正常不带电的,均做保护接地。
(2)非爆炸性危险环境中,不高于 36V 且不可能带有危险电压的,可不做保护接地。
(3)出于防雷击目的,电气设备金属部分应考虑等电位接地。此外,防雷击防范措施中还有避雷针、避雷带、安装浪涌保护器等。
(4)在爆炸性危险环境中,不管电气仪表设备供电电压高低,电气设备、电缆保护管、接线箱等金属裸露部分,均应实施接地。
(5)在爆炸性危险环境中,电气仪表设备本体或外壳有明显接地标志的应实施接地。
理论上本安回路的本安设备的金属外壳可不做接地,见 GB/T3836.15-2017 的第6.3 条要求“本质安全设备或限能设备的金属外壳不需要与等电位连接系统连接,但设备文件有规定或为防静电电荷积聚有要求时除外”,SH/T3081-2019中的第 4.1.4条要求“非爆炸危险环境中,供电电压低于 36V 的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱,可不实施保护接地,但对于可能与高于 36V 电压设备接触的应实施保护接地”。可爆炸危险环境出于防雷、防静电考虑,以及结合工程的一致性,也应做接地。

作者: 船头浪漫    时间: 2023-6-14 10:39
专家检查时不管你什么仪表,就要接地。
作者: 城墙西北角    时间: 2023-6-14 20:10
秋水寒光 发表于 2023-6-6 13:41
在防爆的场合不是本安型的仪表都要接地

没错,但是是否需要专门接地线需要根据具体情况看,不是所有的都需要专门接地线,有的已经通过金属连接接到金属楼梯、栏杆等可靠接地金属构筑物的,不需要专门接地线。从外观上就是没有接地。
作者: 城墙西北角    时间: 2023-6-14 20:11
楼上我说的是爆炸危险场所。
作者: 运成    时间: 2023-6-15 10:24
主要是看对规范的理解程度……规范相关的要求5楼的链接已经详细的讲解了