海川化工论坛

标题: 压力管道开小孔,项目要压力管道监察吗 [打印本页]

作者: 一身黑衣带刀客    时间: 2023-5-16 17:26
标题: 压力管道开小孔,项目要压力管道监察吗
有一个问题搞不明白了。
有一个项目,原有DN150的管道,其是GC2压力管道。现在,要在此DN150上用支管台加一个DN25的小注入线。

我知道DN25的管线不是压力管道。但是涉及到在DN150管道上打孔装支管台。
这种情况,对于整个项目来说,属于压力管道吗???要盖压力管道章吗???

作者: sf169    时间: 2023-5-17 09:45
DN25不是压力管道,出图也不用报特检院,不用盖压力管道章。
作者: 一身黑衣带刀客    时间: 2023-5-17 14:54
sf169 发表于 2023-5-17 09:45
DN25不是压力管道,出图也不用报特检院,不用盖压力管道章。

你好,那DN150管道上打孔呢,算不算。
就是这一点,让我困惑。我也看了GBT 20801.1 压力管道规范-工业管道 第一部分-总则,没理解。
作者: 大梦一场_BK0RI    时间: 2023-5-21 06:26
一身黑衣带刀客 发表于 2023-5-17 14:54
你好,那DN150管道上打孔呢,算不算。
就是这一点,让我困惑。我也看了GBT 20801.1 压力管道规范-工业管 ...

算的,DN150的管道是压力管道,打孔动了压力管道,肯定要报检
作者: 一身黑衣带刀客    时间: 2023-5-22 08:42
大梦一场_BK0RI 发表于 2023-5-21 06:26
算的,DN150的管道是压力管道,打孔动了压力管道,肯定要报检

谢谢
作者: 宋小强    时间: 2023-6-6 11:00
属于改造了,应该还要设计院出图吧
作者: 巫师1号    时间: 2023-6-7 08:49
一样的道理,你换家里的灯泡车管所不管,但是你要把你家汽车大灯换成别的型号你就要报备
作者: kkkaz    时间: 2023-6-21 11:26
按照TSG D7006-2020 压力管道监督检验规则,1.2.2 施工监检。小于100米的管道改造,不需要监检,办理告知即可。
作者: 宋小强    时间: 2023-6-27 08:28
需要设计院出图,办理告知,不需要监检,应该还要做一套资料。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5