标题: 石油化工项目中甲类厂房与明火设备间距问题 [打印本页]

作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-6 16:42
标题: 石油化工项目中甲类厂房与明火设备间距问题
本帖最后由 zhanglei0314 于 2023-5-8 09:20 编辑

请教下,石油化工项目中甲类气体厂房(压缩机)与明火加热炉防火间距问题:
按照GB50160中相关间距要求满足22.5m间距即可,但是GB50016建规3.4.3条或者新出的GB55037中都有规定“甲类厂房与明火或散发火花地方的防火间距不应小于30m”。
请教大家在项目过程中怎么执行的,评审时有的专家会提建规,有的说不按照建规,麻烦大家解惑下,谢谢。


作者: geyaswpu    时间: 2023-5-6 16:42
根据您提供的资料,GB50160中给出的要求是15m间距即可,而GB50016和GB55037则规定甲类厂房与明火或散发火花地方的防火间距不应小于30m。因此,在项目过程中应该优先参考GB50016和GB55037的规定,并严格执行30m的间距要求,以确保安全。评审时如果有专家提出建规问题,可以与专家进行沟通并解释执行的原因,但安全不能妥协。
.
作者: Superma_vWiXE    时间: 2023-5-7 07:47
学习
作者: fengye19890908    时间: 2023-5-8 08:10
6666666666
作者: 决战2017    时间: 2023-5-8 08:13
学习了
作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-8 08:29
geyaswpu 发表于 2023-5-6 16:42
根据您提供的资料,GB50160中给出的要求是15m间距即可,而GB50016和GB55037则规定甲类厂房与明火或散发火花 ...

感谢,这个问题是现在已经施工了,之前都没有注意这个问题,有一次偶然发现建规中明火和房子间距比石化规大,审查时候提的是房子和房子间距,以前基本不关注建规。
作者: 忧郁的风_Y7fG7    时间: 2023-5-8 09:02
化工科技十年大发展
作者: 海风好    时间: 2023-5-8 09:07
学习
作者: suxiubin    时间: 2023-5-9 14:14
76号文,八大规范里按严格的来
作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-9 14:34
suxiubin 发表于 2023-5-9 14:14
76号文,八大规范里按严格的来

是已经完成了,发现了这个问题,同一个项目另一个大院设计根本不执行建规,建规总则里面1.0.2中说石油化工、火力发电等的建筑设计,当有专业的国家标准时,宜从其他规定。国内的标准太多太杂,活话太多,有些时候确实不太注意。
作者: 静待花开_r6Jmx    时间: 2023-5-11 11:40
学习一下
作者: 乜许,我没資格    时间: 2023-5-16 10:45
学习
作者: shinco20    时间: 2023-5-16 14:01
封闭式厂房还是半敞开式厂房?
作者: 丁冠武    时间: 2023-5-17 08:42
按严者
作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-18 08:58
shinco20 发表于 2023-5-16 14:01
封闭式厂房还是半敞开式厂房?

封闭式压缩机厂房
作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-18 08:59
丁冠武 发表于 2023-5-17 08:42
按严者

哎,国内规范太多了,还总是不一致,总有关注不到的点,现在提心吊胆啊
作者: z39916480    时间: 2023-5-23 08:30
化工装备十年大发展,赞盛世中华繁荣富强
作者: z39916480    时间: 2023-5-23 08:30
geyaswpu 发表于 2023-5-6 16:42
根据您提供的资料,GB50160中给出的要求是15m间距即可,而GB50016和GB55037则规定甲类厂房与明火或散发火花 ...

化工装备十年大发展,赞盛世中华繁荣富强
作者: ice2008    时间: 2023-5-24 15:33
zhanglei0314 发表于 2023-5-8 08:29
感谢,这个问题是现在已经施工了,之前都没有注意这个问题,有一次偶然发现建规中明火和房子间距比石化规 ...

在GB50160中,4.2.12中甲类工艺装置与明火地点是30m,与建规吻合。但是在工艺装置内,明火设备与压缩机甲类厂房为22.5米。所以从你的描述来看,应该是工艺装置内的布置,符合22.5米即可。
作者: zhangchtao    时间: 2023-5-25 08:27
学习
作者: zhanglei0314    时间: 2023-5-25 08:47
ice2008 发表于 2023-5-24 15:33
在GB50160中,4.2.12中甲类工艺装置与明火地点是30m,与建规吻合。但是在工艺装置内,明火设备与压缩机甲 ...

4.2.12是关于全厂总平面的,这个明确,建规里面说的是明火设备和甲类厂房,其实按照建规的适用范围是不包括石化装置的,但是有些专家可能也和大家一样不明确规范适用范围,提了也不能不管。
作者: 流水之云shine    时间: 2024-9-9 09:06
静待花开_r6Jmx 发表于 2023-5-11 11:40
学习一下

这个问题比较复杂,牵扯到GB50016与GB50160的适用范围,及GB50160的总图与装置之间划分的问题。在GB 55037没有出台之前,把明火设施和压缩机房看成一个装置内部处理,既然项目已经实施,图审也应该没有提出意见,本项目没有问题。
比较大的石化类项目,设计单位话语权比较强。图审消防等部门也比较尊重他们。
现在GB 55037已经实施了较长时间,要满足这个规范也是大势所趋。为了从本质上降低风险,可以参考GB50160 第5.2.14 条的做法:
5.2.14 当在明火加热炉与露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机之间设置不燃烧材料实体墙时,其防火间距可小于表5.2.1的规定,但不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m,距加热炉不宜大于5m,实体墙的长度应满足由露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机经实体墙至加热炉的折线距离不小于22.5m。 当封闭式液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房面向明火加热炉一面为无门窗洞口的不燃烧材料实体墙时,加热炉与厂房的防火间距可小于表5.2.1的规定,但不得小于15m。
作者: wmchun    时间: 2025-4-8 07:55