标题: 液氯储罐出口设置了DCS切断阀,还需要增加SIS切断阀吗? [打印本页]

作者: 张超_xGyQ9    时间: 2023-4-4 10:51
标题: 液氯储罐出口设置了DCS切断阀,还需要增加SIS切断阀吗?
我公司的100方液氯储罐出口,通过Hazop分析结果只设置了DCS切断阀,可是根据40号令需要设置单独的SIS系统。我们把切断阀改到SIS系统中故不符合要求呢?有要求出口必须分别设置SIS切断阀和DCS切断阀吗?

作者: 月下听琴    时间: 2023-4-4 10:51


根据40号令以及一般的安全工程实践,建议在液氯储罐出口设置单独的SIS切断阀。虽然DCS系统可以进行远程控制和监视,但是它是一个普通的自动化控制系统,在发生紧急情况时可能会因为某些原因而无法正常工作,而SIS系统具有更高的可靠性和安全性,可以对紧急情况进行快速响应和切断。在规定的安全级别和风险评估等级下,双重备份措施可以提升系统的安全性和可靠性。因此,建议在液氯储罐出口设置SIS切断阀以增加系统的安全性。
.
作者: 4a4d3b8099519be    时间: 2023-4-4 11:06
远程切断+SIS
作者: 回味未来    时间: 2023-4-4 16:30
需要,DCS是为生产操作服务的,SIS是为安全服务的。SIS切断阀是常开,出现异常自动关闭。DCS根据生产不需要自行控制开关