lxc1163 发表于 2023-4-3 15:35
穿电缆口处用防火泥封堵
塞外部落 发表于 2023-4-3 16:02
这种一般都会进水,特别是南方,因为穿线管和表的是通的,没有任何的密封;建议在表进线处增加接管式电缆密 ...
港城吴彦祖 发表于 2023-4-6 18:18
绕性管接头与仪表连接处有没有橡胶圈 上紧接头会挤压橡胶圈与线缆形成密封的 没有的话可以加一个带橡胶圈的 ...
刘宁_DoZDF 发表于 2023-4-7 14:16
用铠装电缆,用双密封格兰。
liu530014416 发表于 2023-4-7 08:51
仪表接口为NPT(F)1/2'',没见橡胶圈,这种NPT接口是采购挠性管时,橡胶圈让挠性管带吗?
tiger2010 发表于 2023-4-3 15:23
你图片里显示的这部分防爆挠性管连接,没啥大的问题,但箭头指的这个感觉没拧紧
hfrs 发表于 2023-4-17 23:35
我劝你不知道别乱讲,出了问题你担得起吗。
tiger2010 发表于 2023-4-18 06:04
难怪你这也不会、那也不会,问题如此之多。像你这样杞人忧天,地球上就没有安全的地方。我只是说“图片显 ...
liu530014416 发表于 2023-4-7 08:51
仪表接口为NPT(F)1/2'',没见橡胶圈,这种NPT接口是采购挠性管时,橡胶圈让挠性管带吗?