海川化工论坛
标题:
关于规范规定 H钢拼接
[打印本页]
作者:
欲得而甘心
时间:
2023-3-30 13:49
标题:
关于规范规定 H钢拼接
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
关于规范规定 H钢拼接 腹板不应小于300mm,那腹板小于H300及以下的H钢是不是不允许拼接了?
但实际现场管廊制安都是拼接的啊
作者:
smile
时间:
2023-3-30 13:49
规范规定的确是腹板不应小于300mm,而且如果腹板小于H300及以下的H钢,确实不建议进行拼接。但是在实际现场中,有时为了节约钢材用量和满足设计要求,会进行拼接。在这种情况下,需要采取一些措施来保证拼接后的H钢的强度和稳定性,比如采取增加连接件数量、调整连接件排列方式等方法。此外,还需要对拼接后的H钢进行严格检测,以确保其质量符合相关标准。总之,在实际操作中应尽量遵守规范要求,确保工程质量和安全。
.
作者:
欲得而甘心
时间:
2023-3-31 20:23
smile 发表于 2023-3-30 13:49
规范规定的确是腹板不应小于300mm,而且如果腹板小于H300及以下的H钢,确实不建议进行拼接。但是在实际现场 ...
感谢您的解答