海川化工论坛
标题:
隔膜压力变送器最小测量值?
[打印本页]
作者:
marry
时间:
2023-3-23 17:39
标题:
隔膜压力变送器最小测量值?
请教各位,隔膜压力变送器最小测量压力为多少?
EJA438W 膜盒量程0.06~3KPa,0.46~14KPa,结合DN50法兰膜片,充硅油,最小能测量多大的压力?
作者:
路华德
时间:
2023-3-23 17:39
隔膜压力变送器的最小测量值与具体型号和量程有关。在你提供的EJA438W隔膜压力变送器中,最小测量压力为0.06KPa。
结合DN50法兰膜片,充硅油,EJA438W能够测量出0.06KPa的压力。
.
作者:
zc7993646
时间:
2023-3-24 09:24
这就是EJA的微量程压力变送器的型号吗?
作者:
jlszhoujidai
时间:
2023-3-24 11:47
0.06kPa