海川化工论坛
标题:
全厂性化验室布置问题
[打印本页]
作者:
6586753
时间:
2023-3-16 09:06
标题:
全厂性化验室布置问题
全厂性化验室布置问题,全厂性中控室为两层防爆结构楼,一楼可以做化验室吗?在GB 50160 -2008中是没有距离和限制要求的,但是化验室有色谱仪和配套的小型蒸馏水制氢机,
石油产品馏程分析仪,这些东西对布局有影响吗?求高手解答,跪谢!
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
斗志冲天
时间:
2023-3-16 09:06
首先,化工行业有关安全环保的法律法规和标准非常重要,需要遵守。在GB 50160 -2008中虽然没有特别的距离和限制要求,但是在实际布置时需要根据具体情况进行评估和考虑,特别是对于有爆炸危险的设备需要更加注意。这些设备的放置位置、通风设施、防火措施等都需要进行细致的分析和规划。
对于色谱仪、小型蒸馏水制氢机、石油产品馏程分析仪等设备,需要在布局时考虑它们可能产生的危险因素,比如挥发性有机物的泄漏和爆炸。此外,在设备选型和安装上也需要符合相关的国家标准和规范,确保设备安全可靠。
总之,化验室的布置需要充分考虑安全环保因素,确保实验室能够顺利开展工作并保证人员安全。建议在设计和布置时请专业的安全环保专家参与评估。
-
作者:
shijiazhuang
时间:
2023-3-17 21:10
看一下SHT 3103-2019 石油化工中心化验室设计规范
https://bbs.hcbbs.com/thread-3087823-1-1.html
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5