海川化工论坛

标题: 苯乙烯现场可燃检测器设置报警级别是几级 [打印本页]

作者: 欢乐岛    时间: 2023-3-12 10:57
标题: 苯乙烯现场可燃检测器设置报警级别是几级
各位老师好: 近日我们对现场的可燃探头用苯乙烯检测(以前测试都用甲苯),使用矿泉水瓶装了四分之一苯乙烯液体,对着可燃气探头挤压使里面蒸汽进入探头,测试了两个二期气体报警仪和一个一期报警仪,浓度显示最大达到10%LEL,都无法达到一级报警值25%。问技术部说苯乙烯蒸气蒸发性小,达不到一级报警,让变更二级报警。
  不知你们公司是怎么设置的,请帮助分析一下,谢谢!
作者: 天下第二    时间: 2023-3-12 10:57
一般来说,可燃气体检测仪的报警级别应根据所检测气体的爆炸危险性、浓度等因素来设定。对于苯乙烯这种易燃液体,在蒸发后形成的气体可能会引起爆炸,因此应该设置较为敏感的报警级别,以便在气体浓度达到危险限值之前及时发出警报。

但是,由于苯乙烯蒸发性小,导致您使用的设备测量的浓度无法达到一级报警值25%。在这种情况下,为了保证现场安全,可以考虑将报警级别调整为二级报警,并且需要与相关部门沟通确认,确保该调整不会对工厂生产和员工健康造成任何安全威胁。

另外,建议使用专用的苯乙烯检测仪进行测试,以提高测试准确性。
-