海川化工论坛

标题: 请教对于可燃有毒气体检测报警仪的“安装数量” [打印本页]

作者: fossil_lY0aa    时间: 2023-3-9 14:38
标题: 请教对于可燃有毒气体检测报警仪的“安装数量”
请教各位大神,请问对于可燃有毒气体检测报警仪的“安装数量”,在什么标准规范里有相关要求?我看到围绕凉水塔一周密密麻麻安装了一圈可燃有毒气体检测报警仪,感觉有点太多了,但是我找不到规范要求

作者: 月下听琴    时间: 2023-3-9 14:39
可燃有毒气体检测报警仪的“安装数量”需要根据实际情况进行考虑和制定,并没有固定的规范要求。但一般情况下,应该按照现场实际情况来安排设备的设置,以保证安全有效地监测气体泄漏等情况。如果您需要更加详细的信息,建议参考《建筑物室内设计通则》、《工业企业设计规范》、《建筑消防设计规范》等相关规范。同时,还需要参考厂家提供的产品规格书和用户手册,以确保设备的正确使用和安装。
-
作者: yuyang0520311    时间: 2023-3-9 14:59
GB50493-2019中有要求,只有散发可燃有毒气体的装置区域才设置,凉水塔周围没必要设置吧
作者: altpage    时间: 2023-3-10 08:09
能发个现场安装的图吗?凉水塔周围安装可燃有毒气体检测仪还是第一次听说
作者: 卢光友    时间: 2023-3-10 08:36
凉水塔周围安装可燃有毒气体检测仪,是不是考虑物料有毒,易腐蚀管道进入凉水塔,所以在凉水套周围安装。我们单位是在储罐对角安装(上风向和下风向)
作者: fpp0507    时间: 2023-3-11 09:37
化工企业凉水塔附近有设置的必要性,有相关单位出现过换热设备泄漏,导致大量硫化氢泄漏至循环水系统。
作者: 人群中穿梭    时间: 2023-3-12 20:55
这个应该是工艺需要了吧?一般小的企业进行安全辨识的话,安全措施都是加强人员巡检,定期检测啥的;不过看过央企的,不是硫化氢,是氯气换热器,担心夹套循环水漏,总结在每套的夹套水出口加装电导率测试,单行漏后不能及时发现导致循环水污染,然后设备的损坏
作者: rujimmy    时间: 2023-3-13 11:16
根据GB50493标准来吧,凉水塔应该属于封闭区域吧,一般可燃5m保护半径,有毒2m保护半径,根据泄漏源位置及保护半径来定吧
作者: 阿白_Fk5LC    时间: 2023-3-13 11:48
GB50493里有安装要求,符合规定的安装间距就能确定数量




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5