海川化工论坛

标题: 关于气动开关蝶阀的一个参数问题 [打印本页]

作者: A熵    时间: 2023-2-28 09:09
标题: 关于气动开关蝶阀的一个参数问题
在气动蝶阀规格书中有一个是《阀门动作方式》,这一栏是填写 带电开(EO)或者带电关(EC),这个要怎么选,有哪些因素决定,请各位大佬指教
作者: rujimmy    时间: 2023-2-28 14:41
一般用FC FO表示,FC 故障关  FO故障开,根据工艺及安全要求确定
作者: A熵    时间: 2023-2-28 14:54
rujimmy 发表于 2023-2-28 14:41
一般用FC FO表示,FC 故障关  FO故障开,根据工艺及安全要求确定

嗯 故障开和故障关 与 带电开和带电关 是两个概念
作者: fengxiaosa    时间: 2023-2-28 16:18
.

  气动阀门的 带电开(EO)或者带电关(EC)通常是阀门定位器或电气转换器、控制电磁阀 的功能指标。


  大多数情况下,在根据工艺需要确定气动阀的 故障关(FC ) 或者故障开(FO)之后,对于控制信号来说情况就转为 “故障时停气” 。即:掉电时 阀门定位器或电气转换器、控制电磁阀 输出的气动信号=停气状态。此时阀门(连同 电-气 转换器件)的整体状态,就表现为带电开(EO)或者带电关(EC)。


  实际上具体选择和调节阀上的连锁电磁阀选择差不多,就是没有电信号时也没有气信号
.





欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5