海川化工论坛

标题: 有液位计不设流量计可以吗 [打印本页]

作者: 郭振宇_UiJDg    时间: 2023-2-24 15:13
标题: 有液位计不设流量计可以吗
请问大家,向反应釜注入一定质量的液体,现在釜头上有音叉液位计,液位读数可以体现注入液体的量吗,可以不在进料管道上设置流量计吗

作者: 空压管    时间: 2023-2-24 15:13
液位计可以就可以不设流量计,但是要根据实际情况进行选型,注意液位计的性能参数和技术指标要满足实际使用的需求。
-
作者: 忧伤的星星    时间: 2023-2-24 21:20
不行吧!
作者: CHANGBAISHI    时间: 2023-2-25 08:47
如果只是控制进入釜的计量多少是可以的,如果要有时间限制的,就应该加流量计。还是要考虑实际需要设置,供参考。
作者: ssln123    时间: 2023-2-27 08:18
间歇式投料没有问题,音叉处定为进料够了的位置就行。
作者: wangxineng    时间: 2023-2-27 09:28
1、液位计计量不如流量计计量精确;
2、设置流量计可以相互比对,安全可靠性更高。
作者: heitudi46402900    时间: 2023-2-27 10:19
液位计与流量计功能不一样,是否要设置根据工艺生产的需要,HOAZP分析时如果保护层不够的话,就需要增加流量计。
作者: 疑似良民    时间: 2023-2-27 14:21
不可以吧,举个例子,万一管道泄漏,此时液位计显示注入不到位,流量计显示已经注入过量流量了,这样一对比就可以发现管道漏了。但是如果没有流量计,只有液位计,那么就无法对比发现管道泄漏的问题。同样设备泄漏也是。
作者: liu530014416    时间: 2023-2-27 17:24
应该这样设计,一台质量流量计(或2台质量流量计),一台调节阀,一台切断阀,反应釜设置连续测量液位计,DCS设置自动投料程序,操作人员设定投入量,当累计到达自动关闭调节阀、切断阀。
作者: muferguson10    时间: 2023-2-27 23:06
完全可以的
作者: kingwang81    时间: 2023-2-28 08:28
流量计计量的是速率,通过流量计可以控制注入的流率,便于你的控制。
作者: wdh2010    时间: 2023-2-28 09:15
看物料泄漏后的危险性质
作者: Smileman_QJK4K    时间: 2023-2-28 11:24
液位计虽然能间接反应物料质量,但不够直接和精确,工艺上如果还需要随时调节质量这个参数,建议还是用流量计。
作者: as_zerg    时间: 2023-2-28 13:29
液位计和流量计2个概念,这种没啥好省的

作者: 小小打工仔    时间: 2023-2-28 14:54
流量计和液位计之间没有必然的关系,谁必须有,谁必须无。而且两个测的都不是一个东西,如果是要确保釜的量的话,可以相互映衬,仅此而已。而且釜也可以用称重模块来确定重量,你用流量计也可以,用液位计也可以,具体要根据工艺对这个量的准确性要求
作者: 小小打工仔    时间: 2023-2-28 14:56
疑似良民 发表于 2023-2-27 14:21
不可以吧,举个例子,万一管道泄漏,此时液位计显示注入不到位,流量计显示已经注入过量流量了,这样一对比 ...

你这说的太夸张了,按照你的说法,所有的工艺管道都应该设计流量计,这样可以看到每个管道是否泄露。人家的目的是保证釜的量,而不是管管道写否泄露
作者: 疑似良民    时间: 2023-2-28 15:07
小小打工仔 发表于 2023-2-28 14:56
你这说的太夸张了,按照你的说法,所有的工艺管道都应该设计流量计,这样可以看到每个管道是否泄露。人 ...

一般检测是否泄漏的,是用压力表,但是此处是向反应釜间断供料,在阀门启停的时候,压力表波动会比较大,无法及时监测。如果反应釜在工艺中比较重要,最好还是同时保留流量计和液位计。
作者: 小小打工仔    时间: 2023-2-28 15:12
疑似良民 发表于 2023-2-28 15:07
一般检测是否泄漏的,是用压力表,但是此处是向反应釜间断供料,在阀门启停的时候,压力表波动会比较大, ...

从楼主的意思看,主要是保证计量的准确性,应该不涉及到安全问题,像这种反应釜,称量一般是称重或者流量计计量,用液位计的还没有见过。
作者: 疑似良民    时间: 2023-2-28 15:16
小小打工仔 发表于 2023-2-28 15:12
从楼主的意思看,主要是保证计量的准确性,应该不涉及到安全问题,像这种反应釜,称量一般是称重或者流量 ...

液位计无法精确计量,但是可以和流量计互相映证检查。同时液位计还可以反映反应釜内的工况参数。一般如无特殊要求,一般还是会保留液位计的。
作者: cunxiwu    时间: 2023-3-1 12:53
液位计无法精确计量,但是可以和流量计互相映证检查。同时液位计还可以反映反应釜内的工况参数。一般如无特殊要求,一般还是会保留流量计的。
作者: f8w8z8    时间: 2023-3-1 17:19
问的太笼统。根据你那儿的实际情况讨论更有意义!
作者: rujimmy    时间: 2023-3-2 14:19
液位计计量的是釜内物料累积量,流量计计量的是进入釜内的物料瞬时量和累积量,不一定等价的,
作者: kid1986    时间: 2023-3-8 11:41
如果只是计算进入液体量,只用液位计计量即可,但液位计只是粗略计量,液位计可以更精确计量出液体量。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5