海川化工论坛

标题: 意想不到-工程中自动化仪表中的线路问题及解决方案 [打印本页]

作者: wang_qia    时间: 2023-2-23 22:59
标题: 意想不到-工程中自动化仪表中的线路问题及解决方案
附件可以下载word 看图片偶。。。


1. 仪表问题之线路1.1 电缆破损
2019/6/27
电缆被桥架盖板割破。
现象:喷雾干燥南区吸附塔改造车间,现场人员反应,4号吸附塔塔顶电动阀门无法送电,一送电空开就跳闸。
过程1:吊车将人吊到塔顶,检查塔顶阀门电路版,未发现问题所在,准备重新送电观察现象。
过程2:检查电源线路,将电机侧和电源侧电缆均拆除,发现黄、绿通18Ω左右,直接判断,电缆有破损。
过程3:检查现场操作箱电源线裸露部分完好,检查穿线管与金属软管外观连接完好,检查穿线管与桥架连接处发现电缆桥架盖板脱落,盖板边缘切割电缆,将电缆皮割破,桥架盖板边缘切入黄色、绿色线芯,导致黄色、绿色短路。
解决:包扎裸露线芯,用较厚电缆皮将外部电缆包扎,用扎带扎紧,防止桥架盖板再次切割电缆。
相似隐患:检查其他类似电缆,发现多处轻微切割现象,都用电缆皮包好,加厚,做好预防措施。
其他隐患:被桥架割破的黄色、绿色的铜芯机械强度降低,截面积减少,局部电阻增大,电气性能降低,老化加速,很可能在长时间运行后发生电气事故,高温熔断,再次发生阀门无法送电,黄色线路断路的情况。
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
1.2 接线问题1.2.1      线路接头误导
2020-04-20
外包公司班组人员对空调PLC柜接线,红色与蓝色线缆打接头,不同颜色的线缆打接头。
问题:给后期处理问题带来困难和误导。
2020-07-5
网线水晶头做的不合格,金手指没有插入网线线芯中,导致接触不良。对于不是通讯专业的我们,完全是外行人干活,还需要多多学习和练x i啊。
2020-07-25
车间摄像头无法正常通讯,以前可以正常通讯的,现场看网线没有什么问题,插在交换机上的对应孔的指示灯也正常闪烁,现场插拔网线摄像头的灯也正常亮;但是用手碰交换机上的这跟网线发现交换机的灯灭了,接虚,闪烁的频率相对于其他摄像头也比较低,甚至还有些规律,闪闪闪闪闪闪闪停停,闪闪闪闪闪闪闪停停,似乎时交换机在一直请求通讯,摄像头没有回应一样。
第一,   碰水晶头,交换机指示灯熄灭,说明水晶头接虚;
第二,   根据指示灯闪烁的规律,怀疑时无法正常通讯,还是线路的问题;
第三,   水晶头的卡子被压断说明压网线的这个人技术不太靠谱;
第四,   仔细观察水晶头里面网线白橙这根线好像没有插到水晶头底部,插深不够导致水晶头金手指没有压入网线铜丝。
第五,   网线被轧带扎着始终处于应力状态,网线一直往下坠,有劲儿,再加上水晶头卡子坏了,日久天长,水晶头内线芯形变,接触不良。
小结:做好水晶头,做合格的水晶头时保证正常通讯的基本条件,也是给我们降低后期维护成本的有效方法。凡事尽量别凑合,能做好就做好,不然还得返工,都明白希望诸君身体力行。
file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
1.2.2      



[groupid=495]自控仪表[/groupid]
作者: chinatuyu    时间: 2023-2-23 23:00
一、线路检查问题
1、线路接头松动或断开:要求用户及时维护和检查,避免出现此类问题。
2、连接线材料老化:应定期更换,避免出现质量问题,同时应采用耐用高效率的线材料。
3、连接不牢固:需要使用特殊工具精确固定连接,特别是对线路上比较小的连接位置,应特别注意连接牢固。
4、接线端子堵塞:应植入良好的排气孔,清除沉积的金属碎屑或杂质,以便于插入引线,减少火花现象。

二、解决方案
1、采用质量有保障的线材料:应去得到合格的供应商,选用更好的材料,保证线材的质量和线路的可靠性。
2、改进接线方式:考虑到线路条件,以及线材料的耐受性能,采用比较简单、可靠、经济、易于安装的接头方式,确保接头牢固、耐朽及其它性能指标。
3、维护和检查:要求及时维护和检查,保证部件的可靠性,及时更换老化的连接线材料。
4、加装热熔应变螺丝或防盗螺母:防止线路受损或被偷窃
-
作者: fengzaiqingdao    时间: 2023-2-24 08:20
案例很有代表性,感谢分享




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5