海川化工论坛

标题: GDS [打印本页]

作者: zc7993646    时间: 2023-2-16 19:31
标题: GDS
现有两台可燃气体报警器,现场显示0,电流测量4mA,上位机显示4.8和9.02,卡件通道也已更换过,显示还是没变。想请教一下这是什么情况?

作者: iamdatui    时间: 2023-2-17 07:49
三线制的可燃气体报警器?如果是仔细检查信号线和公共端是否接线正确。
作者: 49205455    时间: 2023-2-18 11:47
你肯定是在现场测的4MA,只能说明可燃气体报警器本身没问题。你还需要到卡件侧测量进线是否是4ma.有可能是接错了线呢?安全栅坏了呢?要仔细检查,不要断章取义。
作者: zc7993646    时间: 2023-2-18 13:23
49205455 发表于 2023-2-18 11:47
你肯定是在现场测的4MA,只能说明可燃气体报警器本身没问题。你还需要到卡件侧测量进线是否是4ma.有可能是 ...

更换第三个通道后正常。
作者: wumingjian    时间: 2023-2-18 15:01
zc7993646 发表于 2023-2-18 13:23
更换第三个通道后正常。

那是卡件通道有问题。
作者: zc7993646    时间: 2023-2-19 10:46
wumingjian 发表于 2023-2-18 15:01
那是卡件通道有问题。

感觉硬件确实有点狗
作者: 化工仪表小学生    时间: 2023-2-25 23:16
什么牌子的报警器?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5