海川化工论坛
标题:
阀门不动时流量很稳定,要求投自控,PID参数怎么设置
[打印本页]
作者:
dirty1128
时间:
2023-2-11 19:31
标题:
阀门不动时流量很稳定,要求投自控,PID参数怎么设置
手动控制时阀门很少进行调节,流量稳定,投用自控后阀门来回开关,流量波动。这种情况下怎么调整PID参数,有经验值参考吗,各位老师
作者:
hfrs
时间:
2023-2-11 20:52
找本《过程控制》自己看看吧。
作者:
濠梁知乐
时间:
2023-2-11 21:35
因为流量测量信号含有噪声,所以控制阀会频繁快速动作。可考虑对流量测量信号加滤波。
作者:
逐日1989
时间:
2023-2-12 04:50
调节阀是流量控制还是液位控制?
作者:
送走蒲公英的风
时间:
2023-2-13 08:20
https://www.bilibili.com/video/BV1oU4y1K7T8/?spm_id_from=333.999.0.0
可以看过控学苑 的PID整定相关视频,PID整定是比较深的没几天的学习是学不会的,另外可以看互侃PID公众号。
具体怎么调要看你是什么DCS系统,系统不一样PID公式不一样,最终的参数单位也不一样,以横河DCS来说流量控制的PID参数 P:100-500 I:15-50
作者:
jlszhoujidai
时间:
2023-2-13 09:32
这个没有参考值,PID参数的设置要根据现场运行状态慢慢修正,先可以预先给一个PID参数的值,可以参照公司相同状态的调节系统的参数,没有的话可以先比例、后积分,最后加入微分的方法进行参数设置。
作者:
liu530014416
时间:
2023-2-13 09:47
本帖最后由 liu530014416 于 2023-2-13 09:56 编辑
不用调PID,这种情况,你调了也没用,怀疑是定位器问题,换了新定位器也不管用。我这有2台有同样的问题,1台安装在板换后面,1台安装在板换前面。
1.换调节阀;2.增大调节阀与流量计之间距离。
作者:
zc7993646
时间:
2023-2-14 13:22
PID参数调整,不是一两句话能说清楚的,需要积累
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)