7* 发表于 2023-2-14 13:45
兄弟,能否告知一下,你这套系统的氮气管道上自立式调压阀前后的氮气压力是多少?
令关于本帖的问题的答案 ...
郭振宇_UiJDg 发表于 2023-2-15 11:16
阀前200kpa,阀后1kpa
7* 发表于 2023-2-15 12:09
非常感谢,还想请教个问题:阀后是1Kpa,单呼阀的启跳压力是3Kpa,那么他们之间的关系是什么呢,或者说阀 ...
郭振宇_UiJDg 发表于 2023-2-15 15:00
这个我没算过,但是《化工工艺设计手册》第34章有呼吸阀的计算,我也在学习中
7* 发表于 2023-2-16 09:35
兄弟,你看一下,你的这个反应釜的设计压力是不是1Kpa?
疑似良民 发表于 2023-2-15 09:59
以前闪蒸罐做过类似结构,起到保持一定液位的作用,正常运行下面阀门不开,设备内部液位必须达到“几”字顶 ...
7* 发表于 2023-2-16 09:35
兄弟,你看一下,你的这个反应釜的设计压力是不是1Kpa?
仓央嘉措_W55ii 发表于 2023-2-16 10:39
设计压力哪有1KPa那么精确的
郭振宇_UiJDg 发表于 2023-2-16 10:04
不是,0.4mpa
7* 发表于 2023-2-16 12:14
那就是正常的设计了,你看看设备的工作压力是多少,还有就是安全阀的整定压力是多少?谢谢!
郭振宇_UiJDg 发表于 2023-2-16 14:10
工作压力不清楚,这套用的爆破片300kpa
15729381653 发表于 2023-2-17 14:12
应该是液封作用,不过高度有点问题