标题: 消防泵双电源疑问
请教各位:
目前 工厂的消防系统配置1台电动主泵,1台柴油备泵,两台互为备用,功率和流量一样。另外的2台稳压泵用于系统补水,按GB50052-2009规定,消防泵属于1级负荷,需要配备双电源。2台稳压泵配置了市电和柴发电源,但我的疑惑是电动主泵也是要配置双电源吗?因为事故状态下,首先是由电动主泵供应消防水,如果电动主泵断电,由柴油主泵供应消防水。

作者: altpage    时间: 2023-2-8 08:46
1、GB50052并未明确消防泵的用电负荷级别,工厂的(消防)安全设计专编应有说明;
2、工厂设置了柴油消防泵,引用标准应为GB50160-2014(2018年版);
3、如果要求在配置了柴油消防泵、应急电源的情况下仍要求配置双重电源,是否将消防主泵的用电负荷判断为一级负荷中特别重要的负荷,请查阅设计文件。