海川化工论坛

标题: 食堂的总图位置 [打印本页]

作者: 智者明    时间: 2023-1-16 19:22
标题: 食堂的总图位置
新项目建设,厂区很大,总图布置基本分成三大块,装置区(包括罐区)、厂前区(包括中控室、消防站、11KV总降等)、生活区(包括公司机关大楼、销售部、职工宿舍和专家楼等),工厂食堂部署在生活区,生活区距离厂前区800+米,距离装置区1500米以上。虽说将来生产时食堂可以送饭到生产岗位,但总感觉食堂的总图位置别扭,吃顿饭+路上来回时间就把午间工休时间占满了。

作者: 花开花落46    时间: 2023-1-16 20:07
你要吃一口饭,吸一口毒气吗
作者: 疑似良民    时间: 2023-1-17 10:43
这里就是量权相害取其轻了,生活区的位置是有要求的,要尽量避免工作区对生活区的污染。在保证符合规范要求的前提下,尽量科学布置,减少工人来回吃饭的时间是合理的。但是前提还是要满足规范硬性要求。
作者: 智者明    时间: 2023-1-17 11:20
花开花落46 发表于 2023-1-16 20:07
你要吃一口饭,吸一口毒气吗

此话怎讲?难道化工厂的工人都在呼吸毒气吗?或是只有吃饭时吸气?
作者: fenggj    时间: 2023-1-18 10:36
生产区与生活区严格分开,不能在生产区有吃饭及休息的空间,法规规定的。专家是不会考虑人性化的。自己偷摸找补吧。另外生产区吸毒气这事儿是自身管理问题。
作者: 智者明    时间: 2023-1-18 10:50
fenggj 发表于 2023-1-18 10:36
生产区与生活区严格分开,不能在生产区有吃饭及休息的空间,法规规定的。专家是不会考虑人性化的。自己偷摸 ...

问:哪条法规规定“在生产区不能有吃饭及休息的空间”?
作者: 李云飞    时间: 2023-1-18 11:10
fenggj 发表于 2023-1-18 10:36
生产区与生活区严格分开,不能在生产区有吃饭及休息的空间,法规规定的。专家是不会考虑人性化的。自己偷摸 ...

同问
作者: yyjjbao    时间: 2023-1-18 12:28
只有规定不能在生产场所设置宿舍(安全生产法102条);吃饭的地方是可以的吧,要入底层去实际看看。
回到主题:一般在厂行政区旁设置食堂,部分轮班人员不能离岗的是安排送饭去岗位
作者: fenggj    时间: 2023-1-18 13:31
智者明 发表于 2023-1-18 10:50
问:哪条法规规定“在生产区不能有吃饭及休息的空间”?

设计院说的,我们在设计阶段就不让考虑这些。
作者: 疑似良民    时间: 2023-1-18 13:38
本帖最后由 疑似良民 于 2023-1-18 13:43 编辑
智者明 发表于 2023-1-18 10:50
问:哪条法规规定“在生产区不能有吃饭及休息的空间”?

很多企业都规定,生产区不准吃饭
作者: fenggj    时间: 2023-1-18 13:43
yyjjbao 发表于 2023-1-18 12:28
只有规定不能在生产场所设置宿舍(安全生产法102条);吃饭的地方是可以的吧,要入底层去实际看看。
回到 ...

领导只会安排轮班去吃饭,时间自行调整。
作者: 在路上_lXN1e    时间: 2023-1-19 08:09
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在生产单元内;
2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的,应进行抗爆设计。
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年》(应急〔2020〕84号)具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房(含装置或车间)和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室,必须予以拆除。(装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。)
作者: 在路上_lXN1e    时间: 2023-1-19 08:13
送饭到生产岗位应该是送到厂前区(包括中控室、消防站、11KV总降等),装置是不允许设置休息区的, 在中控室轮流吃饭有啥浪费时间的,生产装置内的巡检2小时或者1小时一巡检,巡检完不回中控室?
作者: WQH518    时间: 2023-1-19 12:28
以前有过GB/T 8195-2011《石油加工业卫生防护距离》、GB/T 18071.1-2012《基础化学原料制造业卫生防护距离 第1部分:烧碱制造业》等29项卫生防护距离标准,现在已被GB/T 39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》所代替,需要计算确定了。
例如,原先对于烧碱制造业30万吨/年以上规模的企业,其卫生防护距离为1200米、1000米和900米(分别与近五年平均风速<2、2~4和>4m/s的气象条件相对应)。
这些生产企业的职工食堂也属于人员比较集中的大气污染敏感区,应该按照卫生防护距离标准执行。
作者: 智者明    时间: 2023-1-19 18:04
WQH518 发表于 2023-1-19 12:28
以前有过GB/T 8195-2011《石油加工业卫生防护距离》、GB/T 18071.1-2012《基础化学原料制造业卫生防护距离  ...

按您这个逻辑,这些生产企业的生产岗位也属于大气污染敏感区,应该按照卫生防护距离标准执行。
作者: WQH518    时间: 2023-1-28 09:24
这些标准的术语中所定义的 “敏感区” 主要是包括居民区、学校和医院等,环评和职业卫生预评价通常还会考虑与周边的食品厂和成药制药厂等企业的卫生防护距离;化工等企业自身的综合行政楼和职工食堂一般也参照执行,但中控、机修车间等不属于标准术语所定义的 “敏感区” 。
另外,在实际执行中,卫生防护距离的要求主要是指生产和使用重点监管的有毒有害物质的车间边界至敏感区的最小距离,总图布置时应尽量使涉及氯气、光气、苯等物料的车间远离企业自身的综合行政楼和职工食堂。
作者: sxlfxcl    时间: 2023-1-28 17:01
食堂按人员密集考虑,查一下50160规范

作者: 智者明    时间: 2023-1-28 17:53
本帖最后由 智者明 于 2023-1-28 18:02 编辑
sxlfxcl 发表于 2023-1-28 17:01
食堂按人员密集考虑,查一下50160规范

本帖不是讨论一座食堂供餐多少人员,是讨论食堂距离办公场所的合适的距离。
更何况50160那一条规定了食堂的位置?

作者: sxlfxcl    时间: 2023-2-5 15:38
人员密集是其中的一类场所,是一个概念建议你仔细看一下50160
作者: hcer    时间: 2023-2-6 10:17
应该是考虑食堂离宿舍近点吧,考虑送饭更容易实现
作者: 智者明    时间: 2023-2-6 11:57
hcer 发表于 2023-2-6 10:17
应该是考虑食堂离宿舍近点吧,考虑送饭更容易实现

一般不宜超过500米。
作者: kid1986    时间: 2023-3-8 13:11
生活区要与生产区分隔开,可以采用分段分区域吃饭,或者送餐车接送摆渡车,缩短距离,但仍要把食堂设置在生活区,远离生产区域
作者: 智者明    时间: 2023-3-8 20:30
kid1986 发表于 2023-3-8 13:11
生活区要与生产区分隔开,可以采用分段分区域吃饭,或者送餐车接送摆渡车,缩短距离,但仍要把食堂设置在生 ...

很多企业生产区距生活区有几公里(隔离区),所以生活区有食堂,生产区也有食堂,只不过生产区的食堂布置在厂前区,离厂前区近一些(500米左右)的岗位人员直接到食堂就餐,远一些的岗位就需要送餐了。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5