标题: 气动阀气源管线的壁厚有大于1mm的必要吗 [打印本页]

作者: kylestone    时间: 2023-1-4 18:51
标题: 气动阀气源管线的壁厚有大于1mm的必要吗
规范要求12mm不锈钢气源管的壁厚就有1.5mm了,气源压力不是固定的6bar吗,增加壁厚是出于什么目的呢?那如果更大管径的气源管比如20mm的壁厚是否需要2mm或者3mm呢?壁厚太厚给现场施工也会带来困难吧?

作者: fengxiaosa    时间: 2023-1-5 16:07
.
管道的壁厚不仅仅是为了耐压。小口径的管道承受的结构力远大于介质压力产生的力。M12×1.5的不锈钢管20MPa的压力肯定撑不爆它。但水平2m一个支撑不一定保证它使用中不下垂。
直径大于20mm的管道,某些位置绝对会有人站上去。
……

作者: Cloud_u67wz    时间: 2023-1-6 08:13
承压本身肯定没问题的;100公斤的氢气DN15壁厚也才做到1.5;不过除了内部压力,还有外部磕碰,安装应力等问题,如果做稍微好一点的工程,建议还是要良心一些。
作者: 达里加    时间: 2023-1-6 08:16
学习了。
作者: tianxin205    时间: 2023-1-7 09:16
考虑的实际问题真是不少,学习了
作者: ssln123    时间: 2023-1-8 10:07
这个不必纠结,6*1、8*1、10*1、12*2等,随着管径加大,加大壁厚是必须的。
作者: wswwsw3869    时间: 2023-1-9 08:39
我是设计的话,1mm是必须的。
还有弯曲呢,壁厚薄的话在歪曲时会瘪。