海川化工论坛

标题: 仪表保护箱还有必要吗? [打印本页]

作者: liubingfan    时间: 2022-12-29 15:22
标题: 仪表保护箱还有必要吗?
变送器的仪表保护箱/保温箱现在还有必要吗?现在变送器的环境适应温度都比较宽泛,基本都能适应-40~80摄氏度。也就是变送器在这个温度区间都可以正常工作。且变送器的防护等级都在IP65以上,长期户外工作也没问题。那么仪表保护箱/保温箱还有必要吗?如果仅仅是为了导压管的伴热,那只在导压管上做伴热和保温工作就可以了吧。

作者: xxkhc    时间: 2022-12-29 15:35
工艺检修安装阀门,管道,设备时不小心砸在变送器上,不知变送器是否都能相安无事?
作者: 书童    时间: 2022-12-29 15:44
本帖最后由 书童 于 2022-12-31 08:50 编辑

我谈谈我的看法,我是外行啊:
现场安装压力、流量等变送器,经常采用仪表保护箱进行防冻保温,同时它还能起防尘、防雨的作用。箱子应该是防溅、防尘和抗腐蚀的,并有足够的工作空间,以便维护,要有足够大的门且安装位置要合适,以便更换仪表。管线应从底部或侧面进入,并应良好的密封,在需要的地方应该设置玻璃窗。
请楼主参阅:生产过程自动化仪表识图与安装 第2版 李駪 主编 2011年版 第九章 221页

有关仪表保护的资料请移步书童资料库

作者: fengxiaosa    时间: 2022-12-29 15:45
.
  仪表保护箱(保温箱)不仅仅是保护仪表,还要保护进入仪表的介质不受环境影响。


  比方说:环境温度降到0℃以下,变送器测量室的水结冰后就无法正常测量;而且结冰膨胀造成的机械损害,也不在变送器允许的工作条件范围内

.

作者: liubingfan    时间: 2022-12-29 15:46
xxkhc 发表于 2022-12-29 15:35
工艺检修安装阀门,管道,设备时不小心砸在变送器上,不知变送器是否都能相安无事?

说得有道理。那就是保护箱可以起到防止外物打击的作用。
作者: liubingfan    时间: 2022-12-29 15:49
fengxiaosa 发表于 2022-12-29 15:45
.
  仪表保护箱(保温箱)不仅仅是保护仪表,还要保护进入仪表的介质不受环境影响。

能否采用一定的安装方式,将导压管中的可能产生的水雾自留回工艺管道?
作者: qqgd    时间: 2022-12-30 09:30
对于环境条件、气候条件能够承受的地方,如果现场仪表的外壳达到了IP65甚至更高级别,并且外壳材质是金属的,而显示内容在稍不适的情况下也不用观察的情况下,可以不使用仪表保护箱。一些 二线制仪表因供电和功率所限,气温过低或过高时,显示屏无法正常显示,但一般不会影响测量值的输出。
但中国幅员广大,气候条件多样,工厂环境也可能很复杂,这种情况下设置仪表保护箱我觉得是必要的。
作者: liubingfan    时间: 2022-12-30 09:36
qugd 发表于 2022-12-30 09:30
对于环境条件、气候条件能够承受的地方,如果现场仪表的外壳达到了IP65甚至更高级别,并且外壳材质是金属的 ...

分析得很全面,配上保护箱肯定没有错,无非就是增加点成本。
对于一些适合端安装的场合呢?比如室外有平台的管道,可以直接在管道上方安装的压力变送器,这种情况就没有必要再额外增加保护箱了吧?
作者: myface    时间: 2022-12-30 09:40
能在低温下工作和必须要在低温下工作不是一个概念啊,极限工况下肯定是影响变送器寿命的。
作者: qqgd    时间: 2022-12-30 09:42
liubingfan 发表于 2022-12-30 09:36
分析得很全面,配上保护箱肯定没有错,无非就是增加点成本。
对于一些适合端安装的场合呢?比如室外有平 ...

现场管装或现场支架安装,本身就受现场条件所限,再来个保护箱,我觉得画蛇添足了,为了便于观察,保护箱就算了,如果显示不明显,安装一个易于观察读数的现场显示表倒是很有必要。
作者: ikqinqye    时间: 2022-12-30 16:16
建厂的时候我是都配好保护箱的,玻璃钢的,用了几年老化了,目前一部分更换成不锈钢的,一部分直接安装在设备本体上,不要保护箱了。
作者: liubingfan    时间: 2022-12-31 07:42
myface 发表于 2022-12-30 09:40
能在低温下工作和必须要在低温下工作不是一个概念啊,极限工况下肯定是影响变送器寿命的。

目前观察,低温这个条件,对变送器的寿命影响不大。
作者: wangxineng    时间: 2022-12-31 19:06
我觉得主要作用还是保温作用,北方工厂室外仪表都有保护箱,南方工厂很少见到。
作者: wdh2010    时间: 2023-1-1 09:01
有个保护箱,温度能保证一定的稳定。温差大的地方还是加个保护箱合适。
作者: suseofhome    时间: 2023-1-1 19:33
本帖最后由 suseofhome 于 2023-1-1 19:39 编辑
liubingfan 发表于 2022-12-29 15:49
能否采用一定的安装方式,将导压管中的可能产生的水雾自留回工艺管道?

现场管道安装大都是架空设计,测点便于人员检修则安装在靠近地面位置,所以一般测点变送器在管道的下方,不好做到自流回工艺管道。即使自流设计也是存在被冻成冰的风险,自流流量过小就会被冻结,举个例子,水龙头防冻,开度过小也会上冻。
作者: 秋水寒光    时间: 2023-1-3 08:34
南方地区的路过表示没用过~~
作者: feilong213_NQPB    时间: 2023-1-3 14:53
学习一下,考虑维修、数据准确等感觉还是有必要安装的。
作者: enna811    时间: 2023-1-3 16:15
一般工况保护箱的确是不需要的,因为现在仪表一般都尽量短安装,且能适应现场温度,腐蚀性等影响,加上现场空间比较紧凑,一般不需要保护箱。能想到的可能个别环境比较恶劣的地方,比如粉尘多场合。
保温箱一般是用于介质需要保温伴热场合,或温度非常低环境下。目前如果介质需要保温伴热测量,一般也都是短安装+直接电伴热或蒸汽伴热+表头分体安装,不会引出来再加保温箱。
作者: lotos1987    时间: 2023-1-4 23:27
保温、防尘防水、避免打击、提供一个相对稳定的局部小环境,这都是一般的原因。另外有一个不常见的原因,很多业主希望仪表有一个相对洁净的外观,不希望每次检修的时候都要先抹掉一层泥壳。
作者: xyfeng007    时间: 2023-1-5 09:13
觉得塔顶平台上的通用仪表变送器不建议加箱子,箱子比仪表风载更大,结构老化后安装上更容易出问题。
作者: jhtly    时间: 2023-1-5 09:37
……保护箱说起来好像对仪表有好处,但实际要安装时感觉不是很方便,至少我们这里没有用保护箱,也还没有见识过……麻烦有安装仪表保护箱的大侠发个现场图片,供大家学习一下
作者: sxfsi    时间: 2023-1-5 10:53
额外加装这个也就两个原因,一是一次原件质量差,达不到技术要求;二是维护没有做好,防护被破坏或没有安装到位。
作者: fulongmz    时间: 2023-1-5 14:36
变送器连接的那段导压管和变送器膜盒的伴热和保温好做吗?做好了是否影响检修呢?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5