海川化工论坛

标题: 汽包液位波动剧烈,从仪表方面如何解决 [打印本页]

作者: liu530014416    时间: 2022-12-6 21:53
标题: 汽包液位波动剧烈,从仪表方面如何解决
汽包液位波动剧烈,从仪表方面如何解决?一直手动调节,能否通过更换仪表解决此问题?


作者: tiger2010    时间: 2022-12-7 06:26
本帖最后由 tiger2010 于 2022-12-7 07:00 编辑

视频里捆在浮子液位计上的液位远传,是干簧管还是磁致伸缩?视频里有两个液位远传,图片里的液位趋势是视频里哪一个,?
作者: liu530014416    时间: 2022-12-7 08:43
tiger2010 发表于 2022-12-7 06:26
视频里捆在浮子液位计上的液位远传,是干簧管还是磁致伸缩?视频里有两个液位远传,图片里的液位趋势是视频 ...

现场一支磁致伸缩,一支压差,两只液位计波动趋势是一样的
作者: 601717121    时间: 2022-12-7 09:25
汽包的三冲量控制,首先要注意上水,液位和蒸汽产量的变化,手动控制肯定是要落后于三冲量控制的。另外,上水阀的选型也要考虑到阀门的线性度,阀门口径问题是否满足上水量以及液位平稳调节的需求。
作者: tiger2010    时间: 2022-12-7 10:56
liu530014416 发表于 2022-12-7 08:43
现场一支磁致伸缩,一支压差,两只液位计波动趋势是一样的

哦,你要是仅想让波动减小,可以把液相的阀门关小到1/3~1/2位置,并适当增加一部分仪表的阻尼,看看效果
作者: sayhalo    时间: 2022-12-8 11:03
你这明显是汽包内水位波动啊,稳定进水,减小磁翻板根阀开度
作者: 小面筋_YnQf0    时间: 2022-12-9 08:38
sayhalo 发表于 2022-12-8 11:03
你这明显是汽包内水位波动啊,稳定进水,减小磁翻板根阀开度

你是正解
作者: 秋水寒光    时间: 2022-12-10 09:23
既然你問從仪表方面考虑,那我就给几个建议,磁翻板下端水阀关小二分之一,DCS控制面板上将滤波时间调成2S。其中一台磁翻板更换差压液位计,阻尼时间调大一点。
作者: kingwang81    时间: 2022-12-11 08:20
如果真是汽包内水位波动,这样做是治标不治本啊。
作者: zc7993646    时间: 2022-12-11 09:49
仪表的表现已经很好的体现了工况的实时变化,如果以关小阀门的手段来解决波动问题,个人觉得不太安全,液位变化可能有滞后的现象
作者: 峰哥好    时间: 2022-12-11 16:52
还是真实反应比较好!安全呢。
作者: 濠梁知乐    时间: 2022-12-11 22:19
液位本就波动,仪表真是反应了液位情况。
若从仪表考虑,将根阀打开后关闭,仪表肯定非常稳定!
作者: ssln123    时间: 2022-12-12 08:33
实际工况波动,不能让仪表看起来数据好看,出了事你去背这个锅?应该是工艺方面想办法,怎样操作才能让液位平稳,或者查其他原因,而不是想当然让仪表去调,这是很多厂的通病。
作者: wdh2010    时间: 2022-12-12 08:42
换热面积相对于进水量太大了吧。
作者: 石小东    时间: 2022-12-12 13:30
你这个问题,就是最典型的控制系统“比例微分积分调节”没整定好,找专业人员给你们调整设置一下,就解决了
作者: qisiliang274    时间: 2022-12-12 16:28
秋水寒光 发表于 2022-12-10 09:23
既然你問從仪表方面考虑,那我就给几个建议,磁翻板下端水阀关小二分之一,DCS控制面板上将滤波时间调成2S ...

问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊
作者: qdliuming    时间: 2022-12-12 16:44
首先要排除是否因外部蒸汽用量频繁波动,从而导致的汽包液位波动;另外,和汽包内的水质也有很大关系,如排污不及时、加药量偏大等,都会导致汽包内水的碱度过高,从而产生汽水共腾现象,导致液位计出现比较大的波动,甚至出现假水位的情况,是非常危险的。需根据现场情况分析一下原因,再采取合理的解决措施。
作者: 小傅fu    时间: 2022-12-12 17:18
增加仪表阻尼时间
作者: 秋水寒光    时间: 2022-12-13 11:36
qisiliang274 发表于 2022-12-12 16:28
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊

看你图片是个小锅炉,估计5-10T左右的蒸发量。温度不高、压力不高、水质不脏、完全可以用。正常要有三种不同测量形式的液位,建议将其中一台更换成差压式的液位计,多一不同测量形式避免出现假液位无法辨别造成安全事故。
作者: 秋水寒光    时间: 2022-12-13 11:54
qisiliang274 发表于 2022-12-12 16:28
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊

还有,这个波动明显是PID参数没调好,就是所谓的三冲量或者单冲量自动上水的参数。要稳定下来建议要从这方面着手。
作者: jlshnlhj    时间: 2022-12-13 19:26
石小东 发表于 2022-12-12 13:30
你这个问题,就是最典型的控制系统“比例微分积分调节”没整定好,找专业人员给你们调整设置一下,就解决了

同意,注意看:曲线c和曲线a,曲线c波动频率太高......。
作者: qisiliang274    时间: 2022-12-13 20:13
秋水寒光 发表于 2022-12-13 11:36
看你图片是个小锅炉,估计5-10T左右的蒸发量。温度不高、压力不高、水质不脏、完全可以用。正常要有三种 ...

我们之前做的都是三个平衡容器,1个电接点,1个云母,磁翻板的效果应该比他们更差?
作者: liu530014416    时间: 2022-12-19 10:40
qisiliang274 发表于 2022-12-12 16:28
问下 磁翻板是不是不适合汽包水位测量啊

磁致伸缩液位计挺好用的




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5