标题: 有机废气用吸附处理净化,风机选2000风量,4000pa,为啥实际风量只能跑一半左右上不来? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2022-11-19 10:24
标题: 有机废气用吸附处理净化,风机选2000风量,4000pa,为啥实际风量只能跑一半左右上不来?
有机废气用吸附处理净化,风机选2000风量,4000pa,为啥实际风量只能跑一半左右上不来?可能是哪些方面问题呢? 风管流速也就8左右

作者: 天使木业    时间: 2022-11-19 10:45
找风机厂家!
作者: javen2422    时间: 2022-11-19 22:04
系統'壓損過大超過設計。

作者: 深表无赖    时间: 2022-11-20 21:59
相线接反了吧
作者: kingwang81    时间: 2022-11-21 11:13
风机的出口压力式多少?2000方的气量式在风机全压4000pa的时候,如果全压超过的话,可能达不到2000方气量
作者: zb030121eric    时间: 2022-11-21 12:06
kingwang81 发表于 2022-11-21 11:13
风机的出口压力式多少?2000方的气量式在风机全压4000pa的时候,如果全压超过的话,可能达不到2000方气量

风机全压如4000pa,是进口压力+出口压力吧,一般进口压力达到多少,出口压力多少的?
作者: wei11bin22    时间: 2022-11-22 07:43
管道阻力 重新计算一下;
正常情况下,风机压力不够导致的。
作者: 疑似良民    时间: 2022-11-22 10:04
风机的风量一般是在标况下20℃测量得到的,装在工艺系统中,可能受到风机前后压头的影响,建议查下风机设备进出口压力,结合风机运行曲线算一下,或者把信息提供给厂家,请厂家复核。