海川化工论坛

标题: 如何防止从镀锌线管由防爆挠性管连接的露天现场仪表进水烧坏 [打印本页]

作者: kbx_a_b    时间: 2022-11-1 17:00
标题: 如何防止从镀锌线管由防爆挠性管连接的露天现场仪表进水烧坏
穿线管是镀锌管,加单丝由防爆挠性管连接至露天现场仪表,由于整个连接基本上是密闭的,而且现场属防爆要求,挠性连接管不能在最低端割孔漏水。那么各位海友大侠,除了用高压防水胶布缠裹每个接头处之外,有什么神招防止连接管路进水灌入现场仪表吗?
作者: csxl123456    时间: 2022-11-2 10:58
没见过防爆管进水的,一般穿线管进水进仪表的,现在防爆要求都加装防爆密封格兰头
作者: 7号当铺    时间: 2022-11-2 15:31
三通穿线盒,了解一下,从上到下的穿线管加三通就是为了排水的。
作者: fengxiaosa    时间: 2022-11-2 15:44


其实只要认真按规范安装就不会进水。

要点提示:
穿线管出线位置要比仪表进线位置低200~300mm;
挠性管通常提供的两头带螺纹的转接头,只是封堵件的一部分,你需要另配胶圈(有些仪表会带)构成完整的防爆或防水接头并正确安装;
挠性管本身两头并不要求密封。
( 下载次数: 3,容量,)