海川化工论坛

标题: 压力测量是否需要引压管 [打印本页]

作者: wx_Wang81529    时间: 2022-10-19 15:04
标题: 压力测量是否需要引压管
现有一蒸汽分汽包,需测量压力,温度约200度,温度变送器是采用直接安装在设备上,还是要用引压管把压力引出来测量?

作者: xxkhc    时间: 2022-10-19 15:33
本帖最后由 xxkhc 于 2022-10-19 15:36 编辑

压力变送器用于蒸汽都要配环形弯管,周围温度过高还需要用导压管引到环境温度合乎要求的地方,还要安装根部阀门和排污阀,以方便维修。
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-10-19 16:02
不但需要,引压管内还要有冷凝液。
作者: liu530014416    时间: 2022-10-20 11:22
本帖最后由 liu530014416 于 2022-10-20 11:24 编辑

最正确的方法用法兰式毛细管压力变送器,短接弯头法兰,然后安装法兰式毛细管压力变送器,短接弯头法兰长度要适中,保上温,好处是不泄露,无需维护。如果是接头式压力变送器,用冷凝圈,保上温,可别用引压管引出来用冷凝罐,冬天防冻是最大的问题,接头式压力变送器还有一个坏处,热胀冷缩,接头容易松动。