海川化工论坛

标题: 调节阀消耗风吗 [打印本页]

作者: sxf1028102800    时间: 2022-10-16 12:09
标题: 调节阀消耗风吗
刚接触空压站这方面知识,我们的空压机产生6000多的净化风,去厂里好几个装置,一般的都是调节阀使用,请问一下调节阀使用会消耗风吗,消耗的风量多吗
作者: xxkhc    时间: 2022-10-16 18:51
调节阀的气动执行机构,阀门定位器,过滤减压阀都是耗气的, 具体耗气量看产品规格书, 通常气动执行机构的耗气量大约380L/h, 过滤减压阀,阀门定位器200--300 L/h.
作者: 初心_E8JnK    时间: 2022-10-16 19:53
参照国家标准,定位器不同耗气量不同,一般按照1L/min进行计算,具体的你可以看下标准
作者: jlszhoujidai    时间: 2022-10-17 09:36
要消耗,不过量不大
作者: 7号当铺    时间: 2022-10-17 09:58
靠风来维持压缩弹簧的力,通常按照O. 7Nm3 /h~ 1. 5Nm3 /h来考虑。
参照HG/T20510-2014仪表供气设计规范。
作者: zc7993646    时间: 2022-10-17 11:26
7号当铺 发表于 2022-10-17 09:58
靠风来维持压缩弹簧的力,通常按照O. 7Nm3 /h~ 1. 5Nm3 /h来考虑。
参照HG/T20510-2014仪表供气设计规范。

学习来了

作者: fengxiaosa    时间: 2022-10-17 14:05

调节阀的气动附件(定位器、减压阀……)都要耗气的,没有资料的情况下按每分钟5升统计。

调节阀本身不动不耗气,一动就耗气,所以耗气量需要根据经验(规范)和动作频率以及多台阀门同时动作的概率来估计总耗气量。

调节阀供气要考虑管网存在的泄漏。

.
作者: xuxiwu    时间: 2022-10-19 14:55
:)
作者: 7号当铺    时间: 2022-10-19 14:59
fengxiaosa 发表于 2022-10-17 14:05
调节阀的气动附件(定位器、减压阀……)都要耗气的,没有资料的情况下按每分钟5升统计。

调节阀本身 ...

不动也耗气啊!就跟拔河一样,维持在某个位置(比如开度40%),靠气来维持与弹簧之间的力,不耗气的话就C或O了。

作者: fengxiaosa    时间: 2022-10-19 15:42
7号当铺 发表于 2022-10-19 14:59
不动也耗气啊!就跟拔河一样,维持在某个位置(比如开度40%),靠气来维持与弹簧之间的力,不耗气的话就C ...

和车胎一样,只要不漏,不补气也能保持胎压。
作者: 7号当铺    时间: 2022-10-19 15:44
fengxiaosa 发表于 2022-10-19 15:42
和车胎一样,只要不漏,不补气也能保持胎压。

机械式定位器,拆开试试喷嘴就知道了。
作者: fengxiaosa    时间: 2022-10-19 16:30
7号当铺 发表于 2022-10-19 15:44
机械式定位器,拆开试试喷嘴就知道了。

定位器是调节阀附件,不是调节阀。
作者: 7号当铺    时间: 2022-10-19 20:04
fengxiaosa 发表于 2022-10-19 16:30
定位器是调节阀附件,不是调节阀。

这……把我整不会了,维护过调节阀定位器的话应该就知道了。执行机构动作不就是靠定位器控制么。。
作者: dcjsl7107    时间: 2022-10-20 09:34
机械式定位器喷嘴会一直排气,很小量。
执行机构气缸不动作不应该漏气
作者: dcjsl7107    时间: 2022-10-20 09:39
机械式定位器喷嘴会一直排气,很小量。
执行机构气缸不动作不应该漏气
作者: 羊坷强    时间: 2022-10-20 16:41
要看客户使用的定位器类型,如果是喷嘴挡板式的,即使阀位保持在某个开度不动作也会耗气,具体的耗气量有些厂家说明书会有资料,不同厂家也不一样,以SAMSON 3730-3型定位器为例,稳态耗气量为0.11(m3/h与压力无关)。气压6bar状态下,气动执行机构充气时耗气量为8.5(m3/h),气动执行机构排气时耗气量为14(m3/h)。计算耗气量也要统计具体使用频率和阀门执行器气缸大小,供参考。
作者: 疯狂的石头猪    时间: 2022-10-21 16:06
围观各路大神
作者: 石小东    时间: 2022-10-22 14:09
兄弟别担心仪表风都有稳压罐。
作者: 763164242    时间: 2022-11-8 14:43
只要别买便宜的,一般耗气都比较小,动作时肯定是耗气的,机械和智能都一样。老玩意质量不行,不动也基本耗不少气,进老装置到处都有点响感觉可难受了
作者: 木鸟济沧海    时间: 2022-11-12 14:54
会消耗的,消耗的不少呢,一般不太大的一个DN50,经验上来说1nm3/h





欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5