海川化工论坛
标题:
叶向东:仪表不是非接大地不可
[打印本页]
作者:
yunrun
时间:
2022-10-4 16:03
标题:
叶向东:仪表不是非接大地不可
关于仪表接地,随着新版接地标准《SH∕T 3081-2019 石油化工仪表接地设计规范》正式实施,仪表接地原理更清楚,仪表接地问题更明确,仪表接地实施更简单。仪表是不是非接地不可?专家叶向东来回答大家的问题。
仪表不是非接大地不可
电子电路本身是不需要接大地的,仪表接地仅仅是为辅助功能相关的外电路接地,仪表是可以不接大地的。例如:移动或便携式仪表、绝缘外壳的仪表等。与接地相关的辅助功能还可以采用其它方法实现,所以,仪表不是非接大地不可。
仪表不应单独设置接地装置
如果仪表单独设置接地装置,220V交流供电的故障地电流就需要通过大地才能回到供电端,由于大地电阻和地电位的影响,漏电保护设备就不能及时、准确地起到保护作用。
由于仪表用电大多数采用TN-S方式的供电,如果仪表单独设置接地装置,就会形成同一仪表设备上有两个接地系统,大地电位的不均衡或某个接地装置的地电位反击就会造成人身伤害或仪表故障甚至损坏。即便仪表不采用TN-S方式供电,接到电气专业的接地系统也是比较方便的。所以,仪表不应单独设置接地装置。
本安现场无需单独接地
这要先从本质安全(简称本安)仪表的基本概念说起,本安系统是由本安仪表与本安关联仪表组成。本安电路在正常工作和规定的故障条件下,不会形成爆炸危险环境的点燃条件,无论是对人身安全还是爆炸危险环境,本安仪表系统都是安全的,所以本安现场仪表不接地。
已经接了保护接地的仪表不用再静电接地
静电接地的目的是释放电荷、减少静电聚集。静电对地的泄放电阻通常是10⁴Ω~10⁶Ω数量级,很多相应的规范、资料规定用于静电接地的电阻为100Ω。所以,凡作了保护接地或工作接地的仪表和设备,均具备静电泄放的功能,不必再另作防静电接地。
近年来的DCS、PLC、PC等控制设备已经有防静电和接插件防止电压或电流冲击的设计,可以有效地防止静电损害和影响,不再需要仪表成品的外部静电防护,仪表和控制系统已经不需要静电防护,防静电接地也显得不那么重要了。
仪表工作接地同保护接地与电气共用接地装置很安全
电流的流动条件是必须构成回路。对某物施加电压必须有公共点,电气接地网上的电位对仪表来说是相等的,也就不存在电压。鸟站在电线上不会触电伤亡,只因为是站在一根电线上,这就是等电位原理。仪表电路并不在电气回路或接地的通路中,电力设备流过接地网的电流也就不可能流过仪表。等电位系统对地电位的高低也不会对仪表产生干扰电流。
所以,仪表工作接地同保护接地与电气共用接地装置是安全、可靠、便捷的。
相关阅读
◆ 叶向东关于仪表保护接地的疑难解答
◆ 仪表人最关注的16个仪表接地问题解读
作者:
654262293
时间:
2022-10-4 16:16
谢谢分享
作者:
威风的奥特曼。
时间:
2022-10-4 16:54
但是实际情况呢,一言难尽啊
作者:
haichuan1230
时间:
2022-10-4 19:36
需不需要接地不是我们说了算的,这个要看那些检查的专家门怎么看!还不能反驳,
作者:
7号当铺
时间:
2022-10-5 10:58
能说服迎检的专家才行。
作者:
石秀荣
时间:
2022-10-7 17:05
作者:
西海岸_us7QO
时间:
2022-10-27 09:00
检查的不一定懂,懂的不会去检查
作者:
zhu2005163
时间:
2022-10-30 14:09
感谢你的分享。
作者:
sdrp
时间:
2022-10-31 09:26
感谢分享
作者:
wx_王冠飞90382
时间:
2022-11-10 23:39
36v一下仪表设备不需要接地
作者:
大海_gbq9N
时间:
2023-2-4 15:00
迎检的专家怎么说 就怎么做,就合乎规范了
作者:
zc7993646
时间:
2023-2-5 15:29
大海_gbq9N 发表于 2023-2-4 15:00
迎检的专家怎么说 就怎么做,就合乎规范了
有时候还是可以提出来,抱着学习的心态,让他提供相应规范进行详细解读
作者:
shijiazhuang
时间:
2023-3-6 09:17
但是实际情况呢,一言难尽啊
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5