海川化工论坛
标题: 有谁知道自力式调节阀有没有FO,FC吗 [打印本页]
作者: 果粒_kSEG1 时间: 2022-9-20 16:00
标题: 有谁知道自力式调节阀有没有FO,FC吗
请教各位大神,自力式调节阀是FO,FC吗?谢谢
作者: jlszhoujidai 时间: 2022-9-20 17:11
FO:故障开
FC:故障关
作者: 天使木业 时间: 2022-9-20 18:06
OPEN CLOSE
作者: 兴伟阀门 时间: 2022-9-21 08:14
没有
作者: Xiphos 时间: 2022-9-21 08:53
自力式没有气源故障的说法吧……
不过,
如果没有上游压力,减压阀是不是全开
作者: 逍遙騰龍 时间: 2022-9-21 09:05
自力式木有那个概念,因为没有气源
作者: RyanL 时间: 2022-9-21 13:28
调节阀故障中的三断指的是断气、断电、断信号。FO=Fail Open 失效开,FC=Fail Close 失效关,所谓的失效就是指断气,当气源切断后阀门状态是开或是关。自力式调节阀的特点是其无需借助外部气源即可实现调节(借助介质自身的压力),故自力式调节阀没有FO、FC这个概念。
作者: konglong241 时间: 2022-9-22 08:00
没有,阀门靠管段压力
作者: 王老K 时间: 2022-9-22 08:17
學習了
作者: boqing_zh 时间: 2022-9-22 09:49
如果是调节阀前压力的,类似FC的;
如果是调节阀后压力的,类似FO的
作者: rujimmy 时间: 2022-9-22 19:24
阀后取压的自力式阀门一般为压关(稳定阀后压力),阀前取压的自力式阀门一般为压开(稳定阀前压力)。自力式调节阀没有FC或FO之分,只有是阀内取压还是法外取压或者阀前还是阀后取压之分。
作者: suxiubin 时间: 2022-9-23 08:21
应该有的,取压管万一出故障
作者: fengxiaosa 时间: 2022-9-23 16:41
虽然通常不讲究,但自力式调节阀还是有 FO、FC 之别的。
平时说 FO/FC ,都是指 气开/气关。但FO/FC的严格定义是 失效开/失效关,或者说故障状态位置。而自力阀在失去测量信号时(例如,测量管脱开),在弹簧作用下还是有一个初始位置的(即: FO/FC );
通常,直接作用的自力阀(不带指挥阀的自力阀)的阀后控制型的自力阀为FO,阀前控制型自力阀为FC;
采用指挥阀,可以改变自力阀的故障位置。
.
作者: speedhorse09 时间: 2022-9-24 07:13
明白人!!!!!!
故障一共三种,不光是气源
作者: zjwmcl 时间: 2022-9-24 09:07
同意你 的观点:压力或压差为零,阀门应该动作。
作者: 天天快乐吧 时间: 2022-9-24 17:05
自力式调节阀没有FO、FC
作者: stella988829 时间: 2022-10-22 00:11
《石油化工自动控制设计手册》有提到,个人理解,故障位置是有的,但是出厂结构就决定了,不像气动阀可以调整,所以很少讨论。
( 下载次数: 3,容量,)