按50770规范,SIL2以上回路,测量仪表及最终元件开关阀要与过程控制系统独立分开。这个没问题,但我有一个疑问:不同的SIL等级回路,比如一个SIL1回路与一个SIL2回路,最终联锁的开关阀(开关阀满足SIL2)能否共用?
反之,一个测量仪表(满足SIL2),能否同时参与一个SIL1联锁回路和一个SIL2联锁回路?
烦请各位大佬帮忙解惑。

作者: sdlyml    时间: 2022-9-13 15:01
可以啊,一个测量仪表可在多个联锁回路上共用;执行机构的话,一般都是一个输出,几个联锁设置不冲突就好
作者: 兴伟阀门    时间: 2023-7-7 08:28
以高代低是可以的。