sdlyml 发表于 2022-09-13 09:26
第一个是调节阀么?是的话应该是0.83%/秒,即按照每秒0.83%的速度开关阀门;<br />第二个的话控制回路应该是副调回路。2%速率就是阀门开的速度给定了,防止初段快开出问题。开的速度是2%/秒,即按照每秒2%的速度开阀到40%开度,用时20秒,再等待100秒后,即阀门开始开120秒后,阀门设为自动,设定值的话根据主调回路串级写入。