海川化工论坛

标题: 设备液压试验改气压试验 [打印本页]

作者: 巴黎    时间: 2022-9-7 16:17
标题: 设备液压试验改气压试验
本帖最后由 巴黎 于 2022-9-7 16:25 编辑

请教大家个问题:有台塔器,设备直径比较大,壁厚比较薄,压力很低,制造完成后在工厂准备进行耐压试验,设计院蓝图给的是液压试验,工厂考虑用水量比较大、充水后放在转胎上壳体容易变形,整体做工装的话费用比较高,于是跟设计院申请改为气压试验,试验压力相应调整(设备纵环缝是100%RT的),最终设计院也同意了,提醒我们做好相关防护措施等。想问问大家:
1.这个液压改气压的调整应该改在竣工图上么?
2.图纸改的话是不是计算书也应该调整?(液压试验和气压试验应力校核结果不一样)
3.铭牌应该按液压还是气压出?4.标准规范对这种情况具体怎么操作有相关规定么?
(PS:遇到过几次类似的情况,给我们的回复要求都不太一样。)








作者: 天使木业    时间: 2022-9-7 17:51
一定要符合规范!

作者: 东北人在外地    时间: 2022-9-8 08:21
1. 竣工图液压试验压力一定要改为气压试验压力,2. 计算书肯定要改气压试验压力,及按气压试验压力进行校核,是否满足要求等;3. 铭牌上肯定是气压,不是液压;  4. 图纸的设计人员一定要求更改通知单,以设计人员的更改通知单为依据,制造方要求进行相应的更改;5.  液压改气压后,A,B,C,D必须进行100%表面检测(铁磁性材料选用磁粉,其余未渗透)
作者: 巴黎    时间: 2022-9-8 08:50
东北人在外地 发表于 2022-9-8 08:21
1. 竣工图液压试验压力一定要改为气压试验压力,2. 计算书肯定要改气压试验压力,及按气压试验压力进行校核 ...

我印象中遇到过3次,好像只有一次设计院让把铭牌也改成气压试验了,另外两次用户、设计院都没让改铭牌,但是改铭牌那次,设计院也没重新给我们计算书,竣工资料还是用的原来液压的计算书。我们制造厂也就按照用户、设计院要求做的,让改我们就改,不让改我们就没改。也没什么别的依据。
作者: wdz2k    时间: 2022-9-8 16:48
出了更改单,当然要符合规范,并按更改后的改全所有应该修改的部分和资料
作者: yj6946    时间: 2022-9-9 10:23
由于液压改气压设计院需修改计算书、修改相应技术要求,修改图纸技术特性表,III类的话还需要修改风险评估报告,因此竣工图、铭牌做相应修改
作者: mimom    时间: 2022-9-10 06:49
挺复杂