1)储罐用钢板
a、采用Q235-B/Q345R,应满足订货技术条件的要求。接管和附件应具有质量合格证明书。
b、储罐焊接用焊条应符合相应的标准,并应具有质量合格证明书。
c、目视方法逐张对钢板表面进行外观检查,不允许有裂纹、气孔、重皮、结疤、夹渣、划伤、表面伤疤、损伤等缺陷,当目视有困难时采用渗透检测和磁粉检测。
d、边缘板坡口加工完成后,应按规范要求在坡口侧100m范围内按《承压设备无损检测》NB/T47013的规定进行超声检查,达到III级标准为合格。
e、采用火焰切割坡口去除氧化层后应对坡口表面进行渗透检测,按BH/T47013的标准进行评定,达到II级为合格。
f、对已经下料切割完成的半成品构件,应做相应标记号并做好成品保护工作,避免材料混用、错用等现象发生。

2)罐底板的预制及检查
(1)底板预制前应根据设计图纸绘制排版图,并符合下列规定:
a. 罐底板下料时应按设计直径适当放大0.1%~0.2%;
b. 边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸不得小于700mm;
c 弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙。外侧间隙为6-7mm,内侧间隙宜为8-12mm。
d. 中幅板的宽度不得小于1000mm;长度不得小于2000mm;
e. 底板任意相邻焊缝之间的距离,不得小于300mm。
f.罐体对接焊缝射线探伤数量,按如下要求进行。
g、罐底角焊缝应按GB/T50128-2014要求进行相应检测,检测合格后所有焊缝应采用真空箱法进行严密性试验,试验负压值不底于53Kpa,无渗漏为合格。
h、底部三层钢板重叠部分的搭接接头焊缝和对接罐底板的T字焊缝的根部焊道焊完后,在沿三个方向各200mm范围内,应进行渗透检测,全部焊完后,应进行渗透检测或磁粉检测。
i、射线探伤结果不低于III级标准。