海川化工论坛

标题: 泵出口压力变送器如何耐振? [打印本页]

作者: marry    时间: 2022-8-23 13:26
标题: 泵出口压力变送器如何耐振?
如题
泵出口压力变送器如何耐振?压力变送器要求带阻尼器?哪些厂家有相关产品?

作者: 吃饭睡觉_w0Z2Z    时间: 2022-8-23 14:33
需要耐震吗?变送器不是装在一旁的,要装在出口管道上?
作者: 爱上god    时间: 2022-8-23 14:58
引压管 引走啊
作者: marry    时间: 2022-8-25 08:59
爱上god 发表于 2022-8-23 14:58
引压管 引走啊

短安装的话是否能在变送器本身考虑什么耐振措施?
作者: lijie2007521    时间: 2022-8-25 10:59
1)须在泵出口管道采取降低或消除震动的措施,如软连接、加刚性支撑等;2)压力变送器耐震就不直接连接在管路上,而是通过取压管连接,降低震动的可能;3)国产上海望源测控仪表比较经济实惠。
如有其它问题,可在我空间留言或加我好友。
作者: jacky0554    时间: 2022-8-26 07:00
导压管用铜质的会好一点吧
作者: sun_fm    时间: 2022-8-26 11:09
最省事选用毛细管(如EJA438W)就可以,如3m或者5m(看配管情况)
理论上泵出口振动并不大,大多数情况下对变送器来说都是可以接受的,即采用直接安装(如EJA210)
EJA438W比EJA210要贵一些,我们公司来说大概贵30%,EJA430(导压管式的)整体来说比EJA210还要贵一点点。
作者: rujimmy    时间: 2022-8-31 14:49
选用耐振型的压力表,或者采用引压管、缓冲管(冷凝弯)安装。变送器的话 可选用引压管或者毛细管安装型式