海川化工论坛
标题:
关于给废气废水处理站的火灾危险性定性问题
[打印本页]
作者:
斜玉_TeF5Z
时间:
2022-8-16 16:56
标题:
关于给废气废水处理站的火灾危险性定性问题
根据
《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》(浙安委办〔
2022〕27号)给企业做环保设施做安全诊断,该怎么给
废气废水处理站的火灾危险性
定性呢?
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2022-8-16 18:03
废水曝气池的废气如果密闭的是有风险的
作者:
WQH518
时间:
2022-8-17 09:49
除了少数含有易溶难挥发有机物的高浓有机废水(例如低热值大于4000 kJ/kg)以外,通常的有机废水本身都是不可燃的,但是,废水液面上方所解吸出的气相中有机物浓度极有可能达到爆炸下限。因此,一定范围内按爆炸危险区考虑照明灯具和电气设备等的防爆要求还是十分必要的,除非能证明各种工况下废水液面上方气相中的有机物浓度显著低于混合气体的爆炸下限。