标题: DCS的报警值和联锁值是否能一致,是否有那条法规规定不得一致或允许一致。 [打印本页]

作者: Zq_cjxJQ    时间: 2022-8-16 12:07
标题: DCS的报警值和联锁值是否能一致,是否有那条法规规定不得一致或允许一致。
如果不能一致的话 对于必须设置高高低低报的装置来说 是否可以设置成 超高液位联锁值, 高高报警值 高报值 低报值 低低报警值 超低联锁值

作者: zhaisanming1    时间: 2022-8-16 13:08
这个报警值是根据你工艺条件要求、物料性质,安全系数等来综合考虑的,至于说你怎么设定法律法规没有明确的说法,但是高低报警 进出料切断时必须有的。
作者: Superma_vWiXE    时间: 2022-8-16 13:32
没有明确的规定,个人认为不应该是同一值
作者: altpage    时间: 2022-8-16 14:52
报警是以声、光形式提醒操作人员注意的,应该低于联锁控制值;如果报警值和联锁值相等,报警值就失去意义了。

比如一个重大危险源的储罐液位控制,最大充装系数为0.85,这个0.85根据罐容表得到的液位高度就应是切断阀的联锁值,然后根据泵送物料液位的上涨速度给5到10分钟的处置时间来设置液位高高报警和液位高报警;如果该储罐是内浮顶储罐,根据规定,运行中的内浮顶储罐严禁浮盘落底,这时应按浮盘落底的液位高度稍高设置低限联锁切断值,同理设置液位低低报警和液位低报警。
作者: 明 一    时间: 2022-8-19 10:57
个人认为报警值应该略高或低于联锁值,有提醒作用。
作者: 凤舞九天1022    时间: 2022-8-20 08:16
这得控制室人员多不操心才要设那么多条件?报警和连锁设成一致,报警有何意义?法律还规定你这个?
作者: Hariky    时间: 2022-8-20 09:01
这要看设了几级报警。仪表第一级报警是提示操作人员进行处理,第二级直接联锁。如果在同一个点,你们不怕装置频繁停车么?生产能受得了么?
作者: Superficial°    时间: 2022-8-30 19:32
搞清楚你设置报警的意义哪里,联锁的意义又在哪里